Тема: ПЛК160 Modbus TCP не загружается проект

  1. #1

    По умолчанию ПЛК160 Modbus TCP не загружается проект

    Возникла проблема при загрузке проекта в ПЛК160.
    В сети по Modbus TCP работают 2 ПЛК160 и панель Weintek. Один ПЛК является слейвом на трех портах. Один порт для мастера-панели, второй порт для второго ПЛК для входных регистров, третий для второго ПЛК для выходных регистров.
    Проблема возникла с ПЛК который является мастером для первого ПЛК.
    При попытке загрузки нового проекта в ОЗУ программа почти загружается, загрузка останавливается, ПЛК уходит на перезагрузку, связь теряется, новая программа не записывается. Связь между ПК и ПЛК осуществлялась через сеть TCP/IP в которой присутствовали оба ПЛК и панель, попробовал через USB - тоже самое. Состояние ПЛК Работа/Остановлен на результат не влияли. Кратковременное отключение питания проблему не решило, записать новую программу не получилось.
    Заменил ПЛК160 на другой (был резерв), первый раз программа обновилась нормально через Ethernet, второй раз появилась та же проблема, на третий раз опять все прошло успешно. При этом ПЛК на котором впервые была выявлена проблема постояв с полчаса без питания стал без каких-либо проблем принимать новую программу через USB или Ethernet (напрямую с ПК, без сети с другим ПЛК и панелью).

    Сразу решил что проблема из-за работы через одну сеть ПЛК как мастера так и для связи с ПК. Но через USB проблема осталась.
    Хотелось бы выяснить в чем вообще проблема и как ее решить.
    Проект для проблемного ПЛК прикладываю. По сути данный ПЛК является удаленным вводом/выводом.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Нарисуйте, пожалуйста, графически где, и что подключено. Где мастер, где слейв.
    Обязательно укажите все адреса устройств.
    Если у Вас несколько устройств, то выкладывайте все файлы, а не один.
    Здесь не "Битва экстрасенсов"
    Да нечего выкладывать, явный косяк с реализацией мастера TCP через конфигуратор. Сегодня весь день экспериментировал и в итоге получил скорость реакции при обработке 7(IW)+5(QW) регистров до 2 сек. И регулярные перезагрузки ПЛК при попытке загрузки новой программы при мастере на один порт, и 100% перезагрузки при мастере на два порта. При этом стоило отключить от сети ПЛК который слейв, как после выхода таймаута на мастере программа гарантированно загружалась. В итоге плюнул, и сделал Weintek панель мастером для всех ПЛК в сети и организовал трансфер нужных данных через нее. ПЛК160 точно более не буду делать мастером в TCP, да и остальные ПЛК ОВЕН для перестраховки тоже.

Похожие темы

  1. [СП270] не загружается проект
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.12.2019, 11:11
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. СПК207 проект не загружается
    от EFrol в разделе СПК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:34
  4. Не загружается проект в ИП 320
    от harison в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 00:57
  5. проект загружается не всегда
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 20:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •