Страница 92 из 251 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 2508

Тема: CODESYS V3.5. Визуализация

  1. #911

  2. #912

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В таком случае в редакторе интерфейсов надо VAR_INPUT сделать, а не VAR_IN_OUT.
    Логично. Спасибо

  3. #913

    По умолчанию

    Добрый день.
    Задача - оператор создает на СПК график термообработки изделия (уставка и время) и запускает режим.
    Каким элементом визуализации это можно реализовать? Пример во вложении (y - температура уставки, x - время).
    Изображения Изображения

  4. #914
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Добрый день.
    Можно начертить координатную ось обычными линиями (или использовать изображение-подложку), а линию графика строить с помощью элемента Ломаная.

    В свежих версиях CODESYS появился элемент XY-график - он будет поддержан в следующей прошивке.

  5. #915

    По умолчанию

    Можно ли из кода на ST получить доступ к свойствам элементов визуализации? Хочу в зависимости от значения переменной менять картинку в изображении и менять картинки по таймеру например.

  6. #916
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Скрипник Александр Посмотреть сообщение
    Можно ли из кода на ST получить доступ к свойствам элементов визуализации? Хочу в зависимости от значения переменной менять картинку в изображении и менять картинки по таймеру например.
    Описанную задачу решить можно. Посмотрите п. 10.3.4 в этом документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v2.0.pdf

  7. #917

    По умолчанию

    Уважаемые коллеги, хочу кнопок разных - красивых в визуализации. Есть доп. библиотеки элементов или только то, что есть?

    P.S. Прошу прощения, если где то написан ответ.

  8. #918

  9. #919

    По умолчанию Обрезается верхняя часть строки

    На экране контроллера СПК107 обрезается верхняя часть строки. В это окно выводятся разные тексты, но обрезается только один. К окну привязана текстовая переменная wsSoobschenie:WSTRING. Код вывода такой:
    wsStroka:=WCONCAT("Выполнена обработка ", UDINT_TO_WSTRING(REAL_TO_UDINT(stParametr.rObemMas la_Wp)));
    wsStroka:=WCONCAT(wsStroka, " л масла.$N");
    wsSoobschenie:=wsStroka;

    Как исправить обрезание?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ks21; 13.12.2019 в 13:15.

  10. #920

Страница 92 из 251 ПерваяПервая ... 42829091929394102142192 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •