Страница 86 из 99 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 988

Тема: CODESYS V3.5. Визуализация

  1. #851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    не хочется думать о энергонезависимом хранении
    В СПК1хх [М01] 64 Кб Retain, в следующих контроллерах должно быть не меньше.
    Если предположить, что одна тревога занимает 10 байт (метки времени появления/квитирования/исчезновения, DWORD на ID и DWORD на регистр статуса), то хранение 500 тревог займет < 10% Retain.
    Можно по факту возникновения сразу писать тревоги на USB/SD, а в Retain хранить историю за последнюю неделю.

    Можно конечно подумать в сторону библиотеки CmpDynamicText но еще надо проверить, а будут ли тексты динамически изменяться в AlarmManager после подгрузки новых текстов из кода.
    Будут, проверял.

    Еще одна задача, чтобы не дублировать проверки - это получить состояние конкретной аварии из списка AlarmManager. Пока приходится в коде дублировать проверку условия из настройки Alarma если при наступлении аварии надо что-то сделать
    Я делаю так: условие аварии собираю в коде. Для каждой аварии получаю переменную типа BOOL.
    Все условия тревог делаю дискретными, и к ним привязываю эти переменные.
    Таким образом, дублирования условий не происходит.

    Также список тревог с их настройками можно экспортировать/импортировать в .csv - зачастую проще в нем руками внести изменения.

  2. #852

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите настроил веб визуализацию (СПК 110 [М01]) на телефоне. Все работает но только внутри сети. Как сделать чтобы работало через интернет?

  3. #853

    По умолчанию

    Добрый день.

    Обратиться к вашей IT-службе. Этот вопрос касается не СПК, а настроек сетевого оборудования, выделения статических адресов, проброса портов и т.д.

  4. #854

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите в чем может проблема, что значение параметров, а также часы при их изменении накладываются значения..imgonline-com-ua-Resize-wXIXW6kTyw.jpg

  5. #855

  6. #856

    По умолчанию

    Добрый день, вопрос к опытным коллегам. Каким наилучшим образом управлять окнами визуализации. Необходимый функционал: в случае аварии или нештатной ситуации появляется окно/диалог и блокирует все остальные окна до того момента пока ошибка не будет квитирована и/или оператор не произведет определенное действие с оборудованием. Примером такого окна может быть окно с состоянием ошибок приводов, тепловой защиты мотора-втоматов и кнопок Emergency_Stop. В настоящий момент использую переменную CurentVisu. Это не всегда удобно. Если ли какой либо аналог приоритета видимости окон, как при настройки обычной панели оператора (Овен, Wientek)

  7. #857

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sa_mut Посмотреть сообщение
    Добрый день, вопрос к опытным коллегам. Каким наилучшим образом управлять окнами визуализации. Необходимый функционал: в случае аварии или нештатной ситуации появляется окно/диалог и блокирует все остальные окна до того момента пока ошибка не будет квитирована и/или оператор не произведет определенное действие с оборудованием. Примером такого окна может быть окно с состоянием ошибок приводов, тепловой защиты мотора-втоматов и кнопок Emergency_Stop. В настоящий момент использую переменную CurentVisu. Это не всегда удобно. Если ли какой либо аналог приоритета видимости окон, как при настройки обычной панели оператора (Овен, Wientek)
    Добрый день.
    Для СПК1хх [М01] можно открыть диалоговое окно из кода программы (по срабатыванию нужного условия) - см. библиотеку Visu Utils с ФБ fbOpenDialog.
    У этого ФБ есть вход xModal - если окно является модальным, то оно блокирует элементы экрана, поверх которого открывается.
    https://youtu.be/O5_K2flbUKI

    Для старых СПК1хх (без Ethernet) и СПК207 такой вариант не подойдет - остается только вариант с CurrentVisu.

  8. #858

    По умолчанию

    Добрый день, Евгений

    огромное спасибо за предоставленную информацию
    Для СПК1хх [М01] можно открыть диалоговое окно из кода программы (по срабатыванию нужного условия) - см. библиотеку Visu Utils с ФБ fbOpenDialog.
    У этого ФБ есть вход xModal - если окно является модальным, то оно блокирует элементы экрана, поверх которого открывается.
    https://youtu.be/O5_K2flbUKI
    Отдельное спасибо за весь плейлист СПК1хх [М01].

  9. #859

    По умолчанию

    Доброго времени суток.

    Есть Codesys 3.5 SP11 path5. Как в нем настроить ввод числа переменной с экранной клавиатуры?
    Сделал как в мануале, а там "пустота"
    Переменная.jpg
    Что делать? Может нужна доп. библиотека? Подскажите пожалуйста

  10. #860

Страница 86 из 99 ПерваяПервая ... 3676848586878896 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •