Вместо диалога фрейм используйте и все. Главное не увлечься - количество вложенности фреймов ограничено.
Вместо диалога фрейм используйте и все. Главное не увлечься - количество вложенности фреймов ограничено.
Всё делаю как в инструкции, создал нового пользователя в группе Админ, дал ему короткое имя и пароль, сделал функцию на переход в другую визуализацию после авторизации, НО у меня не получается авторизоваться, не пойму что сделать нужно, пишу логин и пароль, жму ОК и ничего не происходит.
Проблема уже всплывала на форуме, а ответа на него нет...
Кроме того, скачал Пример Example_UserManagment, при вводе пароля пишет что User Managment файл не найден.
По всей видимости, вы не загружаете файлы User Managment'а при загрузке проекта (см. скриншот).
1122.png
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 14.08.2016 в 12:41.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый вечер! Год почти не заходил. Появились всё-таки обещанные прошивки на СПК1ХХ с поддержкой трендов?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
В данный момент в заводских прошивках всех моделей СПК поддержка трендов отсутствует.
Для СПК207 есть экспериментальная прошивка с поддержкой трендов:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
Также тренды доступны на панелях оператора СП3xx:
http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/38711838
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброй ночи.
CoDeSys 3.5 SP5 Patch5
Столкнулся с такой непоняткой:
Когда привязываю "текстовую переменную" из локальных переменных POU, при компиляции ошибка:
когда использую глобальную (GVL) переменную или канал ФБ - ошибки нет.FC051_11_a [Device: Plc Logic: Application](ID элемента 53): C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'ADR(FC051_11.ssss)'' в тип 'POINTER TO DWORD'
Скажите это правильное поведение? или бага?
Вроде локальные на то и локальные, что только для одного своего POU, но тогда смущает сама ошибка, что именно проблема в конвертации типов.