Добрый день, Евгений! Подскажите пожалуйста есть ли в Codesys 3 трендах возможность изменения масштаба по оси Y(значения)?
По X все интересно и возможностей достаточно много.
Добрый день.
Есть возможность зуммирования:
31-01-2023 16-53-47.png
И еще управления диапазоном по Y из кода:
31-01-2023 17-48-55.png
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 31.01.2023 в 17:49.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Что-то я не могу понять - на стандартной текстовой экранной клавиатуре цифры можно набирать?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
ZOOM почему-то позволяет увеличить отрезок только по оси времени, независимо от того стоит режим отображения авто или фиксированный. Так должно быть или это где-то настраивается?
Спасибо!Без имени-1 @ 100% (Слой 2, RGB_8) _ 2023-02-01 10.30.31.jpg
День добрый. Подскажите пожалуйста, компонент "Text editor" в CoDeSys 3.5 SP14 P3+ умеет отображать свои-же WSTRING?
Пробую прочитать им файл, в который записаны WSTRING -- ошибок (поле "Variable for error code") нет, но и отображения тоже (почти) нет.
"Почти" -- это отображается первый символ из записаных, после scroll-а -- два нечитаемых символа.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk