Страница 108 из 251 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 2508

Тема: CODESYS V3.5. Визуализация

  1. #1071
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Галочка не должна приводить к подобному поведению.
    Вот видео с использованием галочки, где описанной проблемы нет:
    https://youtu.be/2QC-pymgaD0

    Вы пробовали рефрешнуть страницу браузера и перезагрузить ВП110?
    Если это не помогает - выложите проект, я посмотрю, в чем может быть дело.

  2. #1072
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2020
    Адрес
    Зеленогрвд
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Евгений, ваше видео я смотрел, поэтому решил использовать возможности, которые появляются после включения данной опции.
    Рефрешнуть (Ctrl + R) не получилось, и сегодня я в течение дня 2 раза возвращался к этой проблеме, не помогало. Но сейчас получилось через Ctrl + F5. После чего и панель тоже корректно заработала!

    Спасибо за рекомендации!

  3. #1073
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2020
    Адрес
    Зеленогрвд
    Сообщений
    9

    По умолчанию Вспышка белого фона при переключении экранов визуализации

    Здравствуйте.
    Подскажите, в чем может быть проблема.
    Делаю проект на ПЛК210.3. Визуализацию выводу на ВП110.
    На главном экране есть 5 кнопок - названия вкладок меню которые я переключаю во фрейме. Нажал кнопку №1, во фрейме отобразилась визуализация №1, нажали кнопку №2, отобразилась визуализация №2... и так далее.
    Фон всех визуализаций один и тот же, темный.
    Проблема:
    При переключении экранов во фрейме на короткое время между переключениями происходит вспышка белого фона всего экрана дисплея. Момент очень неприятный. Как бороться с этим?

    с Уважением, Игорь.
    Вложения Вложения

  4. #1074
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от garisoft Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите, в чем может быть проблема.
    Делаю проект на ПЛК210.3. Визуализацию выводу на ВП110.
    На главном экране есть 5 кнопок - названия вкладок меню которые я переключаю во фрейме. Нажал кнопку №1, во фрейме отобразилась визуализация №1, нажали кнопку №2, отобразилась визуализация №2... и так далее.
    Фон всех визуализаций один и тот же, темный.
    Проблема:
    При переключении экранов во фрейме на короткое время между переключениями происходит вспышка белого фона всего экрана дисплея. Момент очень неприятный. Как бороться с этим?

    с Уважением, Игорь.
    Добрый день.
    А если работать с web-визуализацией на ПК - этот эффект повторяется?

  5. #1075
    Пользователь
    Регистрация
    21.09.2020
    Адрес
    Зеленогрвд
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А если работать с web-визуализацией на ПК - этот эффект повторяется?
    Да, если в браузере открыть визуализацию, то тоже самое.

  6. #1076
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Смог повторить проблему и на виртуальном контроллере.
    Она проявляется из-за наличия на экранов фреймов элементов типа Группа (GroupBox).
    Если их убрать (и, например, нарисовать контуры обводки обычными линиями) - то проблема исчезнет.

  7. #1077
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Добрый вечер, коллеги!
    Возник такой вопрос касательно тренда. Как я понял, поправьте, если не так, параметр "Сохранение каждые N мс" из trend recording manager указывает на время периода записи из буфера тренда в базу данных тренда. Выходит, что все измеренные значения с интервалом указанным в TrendRecordingTask. И вот собственно в чем вопрос, возможно ли сохранив интервал измерений в 1 секунду записывать в базу данных только одно значение раз в 30 минут, чтобы не перегружать базу излишними записями данных. И ещё не совсем очевидно как корректно рассчитать ограничения для памяти, если необходим тренд с циклом перезаписи базы данных 8 месяцев. Плк210 03

  8. #1078
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, коллеги!
    Возник такой вопрос касательно тренда. Как я понял, поправьте, если не так, параметр "Сохранение каждые N мс" из trend recording manager указывает на время периода записи из буфера тренда в базу данных тренда. Выходит, что все измеренные значения с интервалом указанным в TrendRecordingTask. И вот собственно в чем вопрос, возможно ли сохранив интервал измерений в 1 секунду записывать в базу данных только одно значение раз в 30 минут, чтобы не перегружать базу излишними записями данных. И ещё не совсем очевидно как корректно рассчитать ограничения для памяти, если необходим тренд с циклом перезаписи базы данных 8 месяцев. Плк210 03
    может просто с облака начать
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #1079
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, коллеги!
    Добрый день.

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    . И вот собственно в чем вопрос, возможно ли сохранив интервал измерений в 1 секунду записывать в базу данных только одно значение раз в 30 минут, чтобы не перегружать базу излишними записями данных.
    Да, это возможно (вы правильно понимаете смысл настройки).

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, коллеги! И ещё не совсем очевидно как корректно рассчитать ограничения для памяти, если необходим тренд с циклом перезаписи базы данных 8 месяцев.
    К сожалению, в CODESYS нет встроенного механизма расчета для занимаемого трендом места.
    Поэтому придется ограничить по объему файла (на ПЛК свободно что-то в районе 120 Мб, насколько я помню - более точно можно узнать при подключении к контроллеру).

    Вариант с облаком тоже хорош, но там история хранится только 90 дней и период опроса, кажется, уже не может составлять секунду.
    В принципе, можно постепенно выкачивать ее оттуда куда-то еще через API, если это приемлемо.

  10. #1080
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, это возможно (вы правильно понимаете смысл настройки).
    Тогда как это сделать, при данных настройках? всё равно пишется весь буфер тренда раз в пол часа, а не одно значение.
    Screenshot_1.png
    Screenshot_15.png
    Screenshot_3.png
    Screenshot_5.png

Страница 108 из 251 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •