Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44

Тема: ПЛК100 - модем ПМ01-GPRS(UDP)

  1. #21

    По умолчанию

    В extconf.cfg что нибудь писали?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    интересно, когда кто нить спросит о версиях прошивки и таргета
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10

    таргет и использую 2.10

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikosoff Посмотреть сообщение
    В extconf.cfg что нибудь писали?
    да заменил точку доступа на свою, остальное не менял

  4. #24

    По умолчанию

    Оказывается модемы ПМ01 необходимо программировать отдельно. Вот только в папке с примерами об этом не написано, хотя тех. поддержка говорит что есть там файлик со списком команд... Кто может помочь с этим? не могу найти его. или extconf он и есть?

  5. #25

    По умолчанию

    Попробуйте вот это. Это такой же пример Control только слегка модифицированный. Если не ошибаюсь то тоже была проблема с ребутами.
    Вложения Вложения

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    прошивку сами меняли или поставлено было с этой, если сами сносили ли таргеты и устанавливали их по новой?

    да, и по поводу лога, приходит ответ от последовательного порта, после чего идет запись пришли не запрашиваемые данные, у Вас еще какое то устройство к лектусу подключено?
    ПЛК новые - прошивка родная, таргет переустановил только сегодня.
    К лектусу больше ничего не подключено... видимо сам задал его одновременно как Master и как Slave

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikosoff Посмотреть сообщение
    Попробуйте вот это. Это такой же пример Control только слегка модифицированный. Если не ошибаюсь то тоже была проблема с ребутами.
    Спасибо. Это я так понимаю надо импортировать в свой проект?

  8. #28

    По умолчанию

    Так точно.

  9. #29

    По умолчанию

    Здравствуйте, capzap! Сорри что перебиваю.

  10. #30
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    (xx.xxx.xxx.xxx:502 сервер) Tx: [12] 00 04 00 00 00 06 01 03 00 00 00 02
    20:23:27.868 [8472] (0.0.0.0:502) Rx: [12] 00 00 00 00 00 06 01 03 00 00 00 01
    20:23:27.868 [8472] (0.0.0.0:502)Rx: [8] 01 03 00 00 00 01 84 0A
    ну вот например кусок,первая строчка: номер пакета отправки четвертый, ответа нет. Во второй и третьей строчке два запроса один для modbusTCP, второй соответственно для modbus RTU/ASCII
    может лектус имеет смысл обновить и создать новую конфигурации (ну если лектус новейший то откатится на какую нить старую версию)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  2. gsm\gprs модем пм01 24в
    от Roman2011 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 10:01
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •