Показано с 1 по 5 из 5

Тема: как изменить время опроса аналоговых входов у плк 160

  1. #1

    По умолчанию как изменить время опроса аналоговых входов у плк 160

    Здравствуйте всем как изменить время опроса аналоговых входов у плк 160 для дозирования каменных материалов АБЗ
    время пороса по умолчанию 5 мс хотелось бы прибавить до 50 мс для того чтобы он не увидел инерции материалов при дозировании

  2. #2

    По умолчанию

    аналоговый вход 4-20 мА

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,299

    По умолчанию

    Не поверите - для начала почитать РП на 160-й

  4. #4

    По умолчанию

    В конфигурации ПЛК можно установить требуемое время

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо всем разобрался в доках по программированию плк160 все есть