Подключил к плк100 расходомер "Взлет" УРСВ-510, через преобразователь интерфейса 232/485. Преобразователь самодельный, но опрашивал расходомер нормально через просмоторщик на ПК. Проблема возникла с опросом адресов регистров расходомера контроллером. В конфигурации ПЛК сделал по стандартной схеме ModBus(Master)- RS485; +Universal modbus device; +32bit input module. Опрашиваю регистры до адреса 32800 без проблем, но при опросе регистра с адресом 32802 или 33114 (как раз нужные мне регистры), сразу появляется ошибка 81 в ModBus. Пробовал менять время опроса, не помогло. Подскажите в чем дело? Ниже скрины конфигурации ПЛК(с рабочим и нерабочим регистром) и список адресов регистров для расходомера.