  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
    В инструкции на счетчик указано, что возможно подключение до 256 устройств на одну линию.
    В АС4 (по крайней мере в моем) стоит драйвер RS-485 - микросхема MAX14780.
    "Any combination of the MAX14780E, as well as other RS-485 transceivers with a total of 32-unit loads or fewer, can be connected to the line." (с) Maxim Integrated Products.
    Отсюда и 32 шт. в инструкции. Так что 3 штуки АС4 все-таки нужно.
    Последний раз редактировалось Baitullin; 01.09.2015 в 11:06.