Обнаружилась фича, пока кабель юсб подключён к ПР200 и ноутбуку, показания на аналоговых входах ПР200, выведенные на табло, измняются, после отключения кабеля, перестают изменяться.
Когда разъём подключён, при нагревании или охлаждении, показания датчиков изменяются, но стоит отключить разъём, на индикаторе остаются те показания, которые были в момент отключения, и потом, хоть нагреваю, хоть остужаю, показания на индикаторе не меняются, хотя на входе (я измерял мультиметром) всё изменяется.