С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
мне даже как то спрашивать неловко, а устранить в самом овен лоджике вот эти пляски с откатом версий это не более оптимальное решение?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Модуль ПРМ не коннектится к ПР200 с прошивкой v2.06 (последняя версия прошивки ПР200 на текущий момент).
Что бы обновить прошивку в ПРМ:
(забегая вперед - первый пункт при обновлении надо пропустить)
1. Откатил в ПР200 прошивку на v2.03 с помощью ОЛ_v1.9.111.
При загрузки проекта в ПР200, OL не смог обновить прошивку в ПРМ и выдал следующие сообщения:
OL_1.9.111 - обновление ПО ПРМ (скрин1).jpg OL_1.9.111 - обновление ПО ПРМ (скрин2).jpg
(поэтому первый пункт из алгоритма действий по обновлению прошивки в ПРМ вычеркиваем).
2. Тогда, далее, прошил в ПР200 прошивку версии v2.04 с помощью OL_1.9.125,
после чего, при загрузки проекта в ПР200 успешно произошло обновление прошивки в ПРМ на версию v1.01,
и ПРМ с прошивкой v1.01 успешно приконнектился к ПР200 с прошивкой v2.04.
3. Далее снова обновил в ПР200 прошивку на версию v2.06 с помощью OL_1.9.149 (последняя версия OL на текущий момент),
и ПРМ с прошивкой v1.01 успешно приконнектился к ПР200 с прошивкой v2.06.
Прикрепленные проекты создавались в соответствующих версиях OL.
Последний раз редактировалось Pavel_; 14.02.2018 в 01:14.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
При манипуляциях с откатам версий для обновления ПРМ220 что-то пошло не так, появилась ошибка про нехватку индекса массива или типа того, модуль более не виден ни в Информации, ни в меню ПР, красный индикатор не мигает, а горит почти постоянно. Что делать?
Опишите подробнее, какие версии что и куда откатывали?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ