Страница 31 из 64 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 640

Тема: Модули расширения для ПР200

  1. #301

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день, данную проблему решили в более поздней версии ПО, Когда выйдет официальное обновление, данного эффекта не будет.
    А как должна правильно реагировать программа на "отваливание" модуля по питанию?
    Сигнал "Статус" пропадает, исполнение программы в ПР продолжается. (нормально реагирует, по-моему).
    А если установлены 2 модуля, у ближнего к ПР питание "отвалилось", какая в таком случае реакция? Оба статусных сигнала в "0", или только у ближнего модуля?
    Допустимо ли "горячее" отключение и последующее подключение системной шины?
    Как пример - произошёл отказ модуля, замена осуществляется без остановки программы (снятия питания с ПР200).
    Это допустимо или нет?

  2. #302

    По умолчанию

    Добрый день! Я сам еще практически с ними не работал, предварительная информация такая:

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А как должна правильно реагировать программа на "отваливание" модуля по питанию?
    Сигнал "Статус" пропадает, исполнение программы в ПР продолжается. (нормально реагирует, по-моему).
    Если я правильно понял, тут как в RS485, есть статусы модулей, и программист сам принимает решение что делать в таком случае

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    А если установлены 2 модуля, у ближнего к ПР питание "отвалилось", какая в таком случае реакция? Оба статусных сигнала в "0", или только у ближнего модуля?
    Оба
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Допустимо ли "горячее" отключение и последующее подключение системной шины?
    Как пример - произошёл отказ модуля, замена осуществляется без остановки программы (снятия питания с ПР200).
    Это допустимо или нет?
    Не допустимо.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #303

    По умолчанию

    Тянут э этими модулями расширения который год уже, сама платформа ПР очень устойчиво и надежно работает, но часто не хватает входов-выходов, а делать сетевое расширение уже дороговато. Как говорят, дорога ложка к обеду, когда же обед? Уже в другом месте наелись.

  4. #304

    По умолчанию

    К сожалению да. Опять затянули.
    Модуль готов к финальному тестированию. Ждем стабильной версии OL, чтобы начать тестирование.
    Там как и писал - если тестирование глобальных проблем не выявит - через три недели после начала тестирования приборы должны начать поступать на склад.
    О начале тестирования как и его результатах отпишемся в этой теме.

  5. #305

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Парой удивляет упрямость
    В некоторых случаях проще. Но в большинстве - нет.

  6. #306

    По умолчанию

    - Подскажите, пожалуйста, габаритные размеры?
    - Можете поделиться документацией?

    - Как можно записаться в добровольцы на тестирование? Есть интересный проект по "умной" бане (управление освещением внутри дома/участка + обогрев (ИК + радиаторы), активация в зависимости от температуры, сигналов датчиков движений и пр. - не хватает входов на ПР200)

  7. #307

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valizo Посмотреть сообщение
    - Подскажите, пожалуйста, габаритные размеры?
    - Можете поделиться документацией?

    - Как можно записаться в добровольцы на тестирование? Есть интересный проект по "умной" бане (управление освещением внутри дома/участка + обогрев (ИК + радиаторы), активация в зависимости от температуры, сигналов датчиков движений и пр. - не хватает входов на ПР200)
    Добрый день.
    Конструкция
    Тип корпуса Для крепления на DIN-рейку (35 мм)
    Габаритные размеры 88 х 89,7 х 57,8
    По тестированию скорее всего уже нет.

    По документации, что Вас интересует, общая информация есть тут: http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/85746825
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 05.04.2017 в 10:38.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #308

    По умолчанию

    спасибо большое за ответ! По документации я имел в виду руководство по эксплуатации...оно не представлено на странице с прибором

  9. #309

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valizo Посмотреть сообщение
    спасибо большое за ответ! По документации я имел в виду руководство по эксплуатации...оно не представлено на странице с прибором
    Я думаю оно появится в ближайшее время.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А не проще взять все из той же линейки проц на более количество входов выходов и выпустить новый прибор и все, программа уже отработана на ПР200, зачем придумывать велосипед.
    Предлагаете под каждую мелкую задачу разрабатывать новый тип прибора? Мсье знает толк в массовом производстве.
    И по запасам на складе- лучше 1 универсальный прибор и блоки расширения.

Страница 31 из 64 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •