Страница 30 из 64 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 640

Тема: Модули расширения для ПР200

  1. #291
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Василий Кашуба Вам по-быстрому правленный ОЛ прислали? или в 101 модуль гоняете?
    Вчера утром прислали, вечером я отчитался.
    Снимок.PNG
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 18.03.2017 в 14:06.

  2. #292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вчера утром прислали, вечером я отчитался.
    Снимок.PNG
    В вашей организации видимо всё это проще делается.
    У нас сейчас процедуру установки ПО усложнили.
    Да и ОЛ нужной версии пока нет.

  3. #293
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Обнаружилась фича, пока кабель юсб подключён к ПР200 и ноутбуку, показания на аналоговых входах ПР200, выведенные на табло, измняются, после отключения кабеля, перестают изменяться.

  4. #294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Обнаружилась фича, пока кабель юсб подключён к ПР200 и ноутбуку, показания на аналоговых входах ПР200, выведенные на табло, измняются, после отключения кабеля, перестают изменяться.
    Проверьте это запитав ноутбук от батареи, а не от сети.
    Что подключено к аналоговым входам? контакт с землёй есть?

  5. #295
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Проверьте это запитав ноутбук от батареи, а не от сети.
    Что подключено к аналоговым входам? контакт с землёй есть?
    Это не зависит от сети, или от батареи запитан ноутбук. На входах токовые датчики температуры, контакта с землёй нет.

  6. #296

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Это не зависит от сети, или от батареи запитан ноутбук. На входах токовые датчики температуры, контакта с землёй нет.
    Тогда от чего это может зависеть? (А на сколько и как показания изменяются, в абсолютных величинах и в % от диапазона)
    Неужели ПР200 через разъём USB подпитку получает?
    А в старой версии 1.8.хх такие спецэффекты имеются?

  7. #297
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    ... (А на сколько и как показания изменяются, в абсолютных величинах и в % от диапазона)...
    Когда разъём подключён, при нагревании или охлаждении, показания датчиков изменяются, но стоит отключить разъём, на индикаторе остаются те показания, которые были в момент отключения, и потом, хоть нагреваю, хоть остужаю, показания на индикаторе не меняются, хотя на входе (я измерял мультиметром) всё изменяется.

  8. #298

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Когда разъём подключён, при нагревании или охлаждении, показания датчиков изменяются, но стоит отключить разъём, на индикаторе остаются те показания, которые были в момент отключения, и потом, хоть нагреваю, хоть остужаю, показания на индикаторе не меняются, хотя на входе (я измерял мультиметром) всё изменяется.
    Похоже на старую "болячку". О ней год назад писали.

  9. #299

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Когда разъём подключён, при нагревании или охлаждении, показания датчиков изменяются, но стоит отключить разъём, на индикаторе остаются те показания, которые были в момент отключения, и потом, хоть нагреваю, хоть остужаю, показания на индикаторе не меняются, хотя на входе (я измерял мультиметром) всё изменяется.
    Добрый день, данную проблему решили в более поздней версии ПО, Когда выйдет официальное обновление, данного эффекта не будет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #300

    По умолчанию

    Присоединяюсь к данному вопросу

Страница 30 из 64 ПерваяПервая ... 20282930313240 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59