Когда эти модули расширения вообще будут в продаже?
пока только инженерные образцы на испытание....
так вроде продавать уже должны были начать с этого месяца, вроде в прошлом месяце об этом писали.
ах да, год не указали
увы, статистика, с ПР114 и ПР200 было так-же, ничего дождались...мой модуль уже у дилера, проверю его и продажи как попрут....
не стоит унывать!!!так что вряд ли мы теперь увидим модули.
Дело в том что аварийные сигналы (дискретные) 8шт. придется делать на каком нибудь модуле расширения и выводить их в панель на экран аварийных сигналов, сетевые пер. в ПР200 исчерпаны, соответственно и вопрос возник.
Если в модуле расширения нет доп регистров для чтения по сети тогда лично для меня смысл в нем пропадает. Придется ПР110 с ПМ использовать.
Там, где возможно, преобразуйте float в int, освободите регистры, если есть возможность, пакуйте биты в один регистр, на SCADA распаковывайте.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ