    Цитата Сообщение от Андрей Иванников Посмотреть сообщение
    Полностью ЗА!!! Очень нужны транзисторные выходы - в оборудовании много электропневмораспределителей с частыми и быстрыми режимами вкл -откл.
    Если 2А выход технически сложно, то хотя бы на 0,5-1А.
    А при необходимости, на транзисторный выход можно и внешнее реле поставить.
    2А. Т.К. подавляющее большинство электромагнитов 24в DC на гидропривод имеют мощность 25-45вт. Есть и на 60-90, но они относительно редко применяются.
    0,5-1А. - это только пневматику и лампочки запитывать.

  2. #222

    По умолчанию

    Никто и не против 2А
    У нас как раз пневматика, электромагниты в основном мощностью 4-10Вт, редко 18-30Вт. Тогда ставим или ТТР, или http://meandr.ru/usm

  3. #223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    2А. Т.К. подавляющее большинство электромагнитов 24в DC на гидропривод имеют мощность 25-45вт. Есть и на 60-90, но они относительно редко применяются.
    0,5-1А. - это только пневматику и лампочки запитывать.
    Цитата Сообщение от Андрей Иванников Посмотреть сообщение
    Никто и не против 2А
    У нас как раз пневматика, электромагниты в основном мощностью 4-10Вт, редко 18-30Вт. Тогда ставим или ТТР, или http://meandr.ru/usm
    Господа, а можете описать систему целиком. Там - упаковщик, дозатор...
    Справится ли с этой задачей ПР200 в принципе?
    Общее количество и тип входов-выходов.

  4. #224
    Пользователь
    Регистрация
    17.02.2015
    Адрес
    Можга
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Нужен модуль для термосопротивлений 50М/50П и 100М/100П

  5. #225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Господа, а можете описать систему целиком. Там - упаковщик, дозатор...
    Справится ли с этой задачей ПР200 в принципе?
    Общее количество и тип входов-выходов.
    Справится то оно справится, а если не справится- то будет ИО высокоинтеллектуального модуля ввода-вывода. Или ещё одну ПР200 подвяжем. (Вы посмотрите что Павел Братковский собрал, вопросы про "справится" отпадут сразу)
    Как пример приведу агрегатный (сверлильно/фрезерный) станок с гидроприводом шпиндельных головок 2-4шт. Алгоритм работы относительно простой, (делается на 10-20 промежуточных реле + несколько реле времени)
    Движение- 2-3 эм. на каждую головку (4-12)
    Зажим - 2эм
    Фиксация 1-2 эм.
    Всего 7-16 эм 24в 25-40вт.
    (наладочные режимы можно и через ИП320 сделать).
    датчики на каждой головке - 3-4шт (Исходное, раб.ход, конец хода, смена инструмента)
    Зажим/фиксация - тоже по 2 датчика.

  6. #226

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dim1987 Посмотреть сообщение
    Нужен модуль для термосопротивлений 50М/50П и 100М/100П
    Принято к рассмотрению. Команда оценивает возможность поддержания таких измерителей в OL.
    Так же буду рад, если укажите в каких системах встречаете такие задачи.

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Справится то оно справится, а если не справится- то будет ИО высокоинтеллектуального модуля ввода-вывода. Или ещё одну ПР200 подвяжем. (Вы посмотрите что Павел Братковский собрал, вопросы про "справится" отпадут сразу)
    Как пример приведу агрегатный (сверлильно/фрезерный) станок с гидроприводом шпиндельных головок 2-4шт. Алгоритм работы относительно простой, (делается на 10-20 промежуточных реле + несколько реле времени)
    Движение- 2-3 эм. на каждую головку (4-12)
    Зажим - 2эм
    Фиксация 1-2 эм.
    Всего 7-16 эм 24в 25-40вт.
    (наладочные режимы можно и через ИП320 сделать).
    датчики на каждой головке - 3-4шт (Исходное, раб.ход, конец хода, смена инструмента)
    Зажим/фиксация - тоже по 2 датчика.
    То есть в таких задачах особых требований по скорости движения нет. Речь о достаточно не быстрых гидравлических процессах.
    Я насчитал порядка 30 входов (24В или 220В, или и такие и такие в системе нужны)?
    И порядка 30 выходов. При этом релейные выходы можно будет набрать подключая тот ПРМ, который сейчас появится. Но речь же шла о транзисторных. Сколько из этого количества необходимо транзисторных?

  7. #227

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    То есть в таких задачах особых требований по скорости движения нет. Речь о достаточно не быстрых гидравлических процессах.
    Я насчитал порядка 30 входов (24В или 220В, или и такие и такие в системе нужны)?
    Управление (входа) - 24в.
    Процессы и в самом деле небыстрые, но: гидравлика так нагрузит выходные контакты реле, что их хватит только на 100-300тыс циклов. (не забываем, что нагрузка-индуктивная, и даже шунтированная диодами\TVS-диодами отличается от резистора... На год-два максимум.
    И порядка 30 выходов. При этом релейные выходы можно будет набрать подключая тот ПРМ, который сейчас появится. Но речь же шла о транзисторных. Сколько из этого количества необходимо транзисторных?
    На описанную систему: как минимум 16 шт 2А. Понятно, что модуль с такими выходами будет стоить дороже, но он того стоит.

    Николаев Андрей - я вам даже радиодетальку подходящую нашёл. Как раз вместо релюшек встаёт.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 31.01.2017 в 22:55.

  8. #228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от dim1987 Посмотреть сообщение
    Нужен модуль для термосопротивлений 50М/50П и 100М/100П
    Принято к рассмотрению. Команда оценивает возможность поддержания таких измерителей в OL.
    Так же буду рад, если укажите в каких системах встречаете такие задачи.
    Укажу свои: модернизация моечных машин. Про "баян" из нормирующих преобразователей уже писал.

  9. #229

    По умолчанию

    Если говорить о модулях:
    1. 4 аналоговых входа, типа "ТРМ" и 2 аналоговых выхода
    2. 12-16 транзисторных выходов,

    Какое нужно для таких модулей напряжение питания? 24, 220, или нужны и на то и на то напряжение?

  10. #230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Если говорить о модулях:
    1. 4 аналоговых входа, типа "ТРМ" и 2 аналоговых выхода
    2. 12-16 транзисторных выходов,

    Какое нужно для таких модулей напряжение питания? 24, 220, или нужны и на то и на то напряжение?
    Мне - 24 DC.

    Выше в теме уже предлагали сделать модули с питанием 24 в - с транзисторными выходами 2А. 24в
    Модули с питанием 220В - с релейными выходами. (это кто делает управление на 220в), мне реле и на ПР200 хватит для пускателей.

Страница 23 из 64 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59