    на ПЛК150 написал логику управления асфальт завода,проблема в дозировании.Есть 4 бункера у каждого разные фракции
    каменного материала,при открывании бункеров передозировка идет например на 1 бункер 600 кг задаю пока вес набирает
    и при достижений значении сигнал пропадает чтобы бункер закрылся и в это время набирается лишние 100-130 кг что никак
    не подходят для качество.сигнал на все бункера идут с МУ110-16Р

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    на ПЛК150 написал логику управления асфальт завода,проблема в дозировании.Есть 4 бункера у каждого разные фракции
    каменного материала,при открывании бункеров передозировка идет например на 1 бункер 600 кг задаю пока вес набирает
    и при достижений значении сигнал пропадает чтобы бункер закрылся и в это время набирается лишние 100-130 кг что никак
    не подходят для качество.сигнал на все бункера идут с МУ110-16Р
    Еще один хреновый АБЗ-РБУ ...
    Вам надо почитать что-нить по организации алгоритмов дозирования , ГОСТы есть , описания готовых решений есть , описания работы дозаторов (голов) есть ...
    Наверно трудно велик с "0" изобретать... .

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Еще один хреновый АБЗ-РБУ ...
    Вам надо почитать что-нить по организации алгоритмов дозирования , ГОСТы есть , описания готовых решений есть , описания работы дозаторов (голов) есть ...
    Наверно трудно велик с "0" изобретать... .
    где можно найти готовых по организации алгоритмов дозирования не подскажете где то я что то не так делаю

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    где можно найти готовых по организации алгоритмов дозирования не подскажете где то я что то не так делаю
    Ну хотя-бы включить мозг . Из стартового поста - материалы пересыпают , естественно так и будет и всегда было . А теперь один из ключиков - А что если выключать затвор заранее при величине загрузки >= Уставка-пересыпка . (А прикиньте когда-то велики были с педалями на переднем колесе и колесо было огромное , а потом кому-то в голову пришло применить цепную передачу )

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Ну хотя-бы включить мозг . Из стартового поста - материалы пересыпают , естественно так и будет и всегда было . А теперь один из ключиков - А что если выключать затвор заранее при величине загрузки >= Уставка-пересыпка . (А прикиньте когда-то велики были с педалями на переднем колесе и колесо было огромное , а потом кому-то в голову пришло применить цепную передачу )
    я пробовал заранее выключать затворы но тогда не хватка дозы материала или пересыпают материал в зависимости от уровня наполнения бункера который постоянно меняется

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    я пробовал заранее выключать затворы но тогда не хватка дозы материала или пересыпают материал в зависимости от уровня наполнения бункера который постоянно меняется
    а вычитать процентное соотношение не пробовали в зависимости от уставки
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    я пробовал заранее выключать затворы но тогда не хватка дозы материала или пересыпают материал в зависимости от уровня наполнения бункера который постоянно меняется
    Четыре бункера для того и сделано, чтобы можно было отмерять вес с допустимой погрешностью. Опытным путем определи сколько каменного материала валится из каждого бункера в единицу времени (кг/сек). Например, открываешь каждый бункер на 10 сек. и смотришь сколько вывалилось, далее можно посчитать среднюю производительность каждого бункера. Чем длиннее интервал времени, на который открывается бункер, тем точнее можно будет подсчитать среднюю производительность бункера. Ну, а дальше не сложные расчеты, которым тебя учили в школе. Вот тебе в помощь хорошая ссылка по теме со всеми выкладками: http://www.vesdoz.ru/statya/stata.htm
    Все уже давно придумано, надо только найти и применить. Internet - великая вещь.
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.08.2015 в 12:57.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,674

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yerabdi Посмотреть сообщение
    я пробовал заранее выключать затворы но тогда не хватка дозы материала или пересыпают материал в зависимости от уровня наполнения бункера который постоянно меняется
    Величина упреждения рассчитывается автоматически и постоянно корректируется . Попасть в "0" практически не возможно. для точной дозировки применяется режим "досыпка" с неполным открытием челюсти .
    Есть режим досыпки "импульсный" - челюсти открываются на заданный промежуток времени или "пока сколько-нибудь не сыпанет" и так кусочками досыпает .
    Есть еще режим прим. в контроллерах Мастер от Инсата , на 50% загрузки челюсти закрываются , рассчитывается упреждение и догружается с "типа актуальным упреждением".

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Четыре бункера для того и сделано, чтобы можно было отмерять вес с допустимой погрешностью. Опытным путем определи сколько каменного материала валится из каждого бункера в единицу времени (кг/сек). Например, открываешь каждый бункер на 10 сек. и смотришь сколько вывалилось, далее можно посчитать среднюю производительность каждого бункера. Чем длиннее интервал времени, на который открывается бункер, тем точнее можно будет подсчитать среднюю производительность бункера. Ну, а дальше не сложные расчеты, которым тебя учили в школе. Вот тебе в помощь хорошая ссылка по теме со всеми выкладками: http://www.vesdoz.ru/statya/stata.htm
    Все уже давно придумано, надо только найти и применить. Internet - великая вещь.
    Сегодня, 13:19 #8
    Сегодня, 13:19 #8
    Спасибо Вольд сайте который вы указали там в основном про технологию а меня интересует алгоритм,да можно каждый бункер открыт на 10сек и узнать средний
    производительность каждого бункера но проблема в том что они наполняется по разному и материал который идет накопителей они разные.Поэтому у них средний
    производительность у каждого бункера не стабильный

    Вольд

  10. #10
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    просто измеряйте скорость кг/c (она будет отличаться от уровня бака или что там у вас откуда идет засыпка) и когда дойдет до 95% сделайте таблицу корректировки времени подсыпания 5% от той скорости которая была на уровне 95% (эмпирически заполняете таблицу и в путь) или возьми тензо-м там уже все есть
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. дозировка компонентов в потоке
    от hardoks в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 05:16
  2. Выбор оборудования для процесса производства завода.
    от BSkPhoenix в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 10:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •