Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Зависает визуализация СПК107

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Зависает визуализация СПК107

    Очень часто зависает визуализация СПК107, при этом сама программа продолжает работать. Пробовал менять время циклов в VISU_TASK и MAIN_TASK, ничего не помогает. Прошивка 3.945. Подскажите в чем может быть дело.

  2. #2

    По умолчанию

    Да. С визуализацией есть проблемы. У меня при добовлении нескольких новых визуализаций они не отразились в менеджере визуализаций. После этого проект не запускался. Пришлось удалять и добовлять по новой. Помогло.

  3. #3

    По умолчанию

    Аналогичная ситуация с СПК207. Зависает визуализация, помогает только перезагрузка. ОВЕН порекомендовал ограничить буфер Alarm Storage до 200 KB, а также при наличии в проекте библиотеке SPK TOOLS обновить ее до версии 1.3.0. Вероятно, помогло.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    буфер Alarm Storage это где?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    буфер Alarm Storage это где?
    При добавлении Конфигурации тревог в дереве проекта создается Alarm Configuration. В нем есть Alarm Storage.

  6. #6

    По умолчанию

    Alarm Configuration не создавал, SPK Tools удалил вообще, абсолютно не помогло, при более-менее активной работе с touch screen через некоторое время попрежнему виснет.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Denis_ Посмотреть сообщение
    Alarm Configuration не создавал, SPK Tools удалил вообще, абсолютно не помогло, при более-менее активной работе с touch screen через некоторое время попрежнему виснет.
    У Вас КДС какой версии?

  8. #8

    По умолчанию

    3.5 sp5 прошивка 3.945

  9. #9

    По умолчанию

    Проявилась аналогичная проблема на СПК105. 3.5 sp5 прошивка 3.939. Используется библиотека SPKTools 1.3.0
    Последний раз редактировалось energvk; 13.11.2015 в 15:48.

  10. #10

    По умолчанию

    Странное поведение визуализации СПК105 продолжается: при подключенном кабеле RS-485 на COM1 экран становится белым и на нем курсор. Перезагрузка не помогает. Если выдернуть кабель с COM и перезагрузить - визуализация появляется, но при подключении кабеля - опять белый экран и курсор. В чем может быть проблема?

Похожие темы

  1. зависает ПМ01
    от artgot в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2019, 16:12
  2. Зависает визуализация СПК207
    от Roman29 в разделе СПК2хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 15:51
  3. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 16:31
  4. Зависает НПТ-1
    от Skols в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 12:30
  5. Зависает МВА8
    от Антон в разделе Мх110
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 23:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •