  1. #1

    По умолчанию Подключение двух приборов ТРМ12 к одному датчику с токовым выходом

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста возможно ли подключение датчика давления сразу к двум приборам ТРМ12. Заранее спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Да и даже двумя способами. Или в цепь датчика поставить 2 прецизионных резистора сопротивлением 49,9 Ома и с каждого резистора пойдут 2 провода до входа ТРМа. Или резистор один и с него провода на каждый из ТРМов. Главное помните, что длина этих проводов должна быть не сильно большая, желательно не больше метра. И что при отключении (обрыве) любого резистора перестанут показывать оба ТРМа. В настройках ТРМа при этом удобнее всего выбрать входной сигнал 0-1Вольт.
    Последний раз редактировалось rwg; 28.08.2015 в 16:03.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    49,9 Ома
    А чего не 50? Тем более, что они идут впридачу к прибору?
    "В связи с тем, что прибор измеряет только
    входное напряжение, при подключении датчиков постоянного тока необходимо использовать
    входящее в комплектацию нагрузочное сопротивление Rн=50,000±0,025 Ом (см. рисунок 3.9 и
    Приложение Б)."
    И зачем выбирать 0-1В, и потом бороться с 0,2В в нулевой точке, если можно выбрать 4...20 мА, где всё будет сделано автоматически?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 29.08.2015 в 00:03.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А чего не 50? Тем более, что они идут впридачу к прибору? И зачем выбирать 0-1В, и потом бороться с 0,2В в нулевой точке, если можно выбрать 4...20 мА, где всё будет сделано автоматически?
    Впридачу если идут, то не всегда. А в продаже 50 Ом нет, зато 49,9 есть в достаточном количестве.
    Что касается 4..20мА, то каким-то приборам надо 50 Ом, а каким-то 100, всё время забываю каким какие. А 50 Ом при шкале 0-1В подходят всегда. Что касается 4мА, то у некоторых датчиков ток может опуститься ниже, до 3-3,5 мА, например у напоромеров при вакууме в измерительной линии. В этом случае прибор покажет LLLL и Вас вынут из кровати и в 3 часа ночи заставят чинить свою дурацкую автоматику. Мне проще рассчитать показания, сооветствующие 0В, обычно четверть верхней точки со знаком -.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Впридачу если идут, то не всегда. А в продаже 50 Ом нет, зато 49,9 есть в достаточном количестве.
    Что касается 4..20мА, то каким-то приборам надо 50 Ом, а каким-то 100, всё время забываю каким какие. А 50 Ом при шкале 0-1В подходят всегда. Что касается 4мА, то у некоторых датчиков ток может опуститься ниже, до 3-3,5 мА, например у напоромеров при вакууме в измерительной линии. В этом случае прибор покажет LLLL и Вас вынут из кровати и в 3 часа ночи заставят чинить свою дурацкую автоматику. Мне проще рассчитать показания, сооветствующие 0В, обычно четверть верхней точки со знаком -.
    Если ТРМ применяется часто, то резисторы, как правило, остаются невостребованными, т.к. чаще всего ТРМ используются для измерения температуры, и резисторы накапливаются. У нас они, например, всюду валяются.
    Если уж нет в магазине - ничто не мешает поставить два по сто (не грамм!) впараллель. В наших доступных магазинах и 49,9 Ом нету. Тут что важнее - они должны быть точными, для обеспечения долговременной стабильности.
    И причём тут напоромеры - вроде спрашивали за датчики давления?
    По правде говоря, я не могу придумать, зачем нужно подключать два ТРМ к одному датчику, но если бы мне это приспичило, я бы постарался избежать такого подключения. Так как схемотехника приборов неизвестна, а изучать её неохота, да и не всегда возможно, то не исключено, что такое соединение приведёт к снижению надёжности, большей подверженности повреждениям вследствие, например, скачков напряжения и помех по питанию, неправильно выполненной или вообще отсутствующей системе выравнивания потенциалов на объекте, да мало ли чего. При острой необходимости я бы применил разветвитель токовой петли, или 2ТРМ1.
    Если от второго ТРМ нужна только индикация - то впослед ТРМ12 я бы подключил индикатор токовой петли ИТП11, т.к. у него нет собственного питания, он питается от токовой петли.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 29.08.2015 в 01:13.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если ТРМ применяется часто, то резисторы, как правило, остаются невостребованными, т.к. чаще всего ТРМ используются для измерения температуры, и резисторы накапливаются. У нас они, например, всюду валяются.
    Если уж нет в магазине - ничто не мешает поставить два по сто (не грамм!) впараллель. В наших доступных магазинах и 49,9 Ом нету. Тут что важнее - они должны быть точными, для обеспечения долговременной стабильности.
    И причём тут напоромеры - вроде спрашивали за датчики давления?
    По правде говоря, я не могу придумать, зачем нужно подключать два ТРМ к одному датчику, но если бы мне это приспичило, я бы постарался избежать такого подключения. Так как схемотехника приборов неизвестна, а изучать её неохота, да и не всегда возможно, то не исключено, что такое соединение приведёт к снижению надёжности, большей подверженности повреждениям вследствие, например, скачков напряжения и помех по питанию, неправильно выполненной или вообще отсутствующей системе выравнивания потенциалов на объекте, да мало ли чего. При острой необходимости я бы применил разветвитель токовой петли, или 2ТРМ1.
    Если от второго ТРМ нужна только индикация - то впослед ТРМ12 я бы подключил индикатор токовой петли ИТП11, т.к. у него нет собственного питания, он питается от токовой петли.
    1. Насколько я помню, Овен перестал включать резисторы в комплект ТРМ, теперь их надо покупать отдельно. Он ими торгует, но надо не завыть их купить.
    2. Резисторы 100 Ом бывают 0,1%, и 20% точности. При покупке продавец может подсунуть любые. Номинал 49,9 Ом гарантирует, что они не хуже 0,5%.
    3. Зачем 2 ТРМ12 - я не знаю. Но у нас в цепи одного датчика иногда стоят прибор для регулирования и прибор для защиты. Токовый выход в своё время был придуман именно для того, чтобы к одному датчику можно было подключать достаточно произвольное количество вторичных приборов, размещённых на произвольном расстоянии друг о друга. С тех пор МЗТА производит блоки защиты В01, маленькие коробочки со стабилитроном КС156 внутри по цене 500 рублей. А японцы тогда же придумали токовые разветвители, внутри которых стояли по одному транзистору, правда с сумашедшей по тем временам В=500.
    4. По сложившейся плохой традиции, когда говорят про датчик давления, имеют ввиду диапазон измерения не меньше 0,1-0,2 МПа. Поэтому, чтобы подчеркнуть, что нужен диапазон измерения 0,1- 50 кПа, я привыкаю называть такие датчики напоромерами.
    5. ИТП11 здорово врезать в щит вместо лампочки, но индикатор у него тускловат и яркость зависит от измеряемого тока. 4мА не хватает даже для сверхярких светодиодов.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что то rwg из г.Тверь сильно распетушился, столько разносных постов намолотил.
    А теперь по делу. Прибор с токовым выходом является источником тока. По этой причине сопротивление нагрузки может меняться в достаточно широких пределах при неизменной величине заданного на выходе тока.
    Точно!
    Да, прежде чем задпвть такие задачи, rwg из города Тверь надо бы засесть за учебники и изучить, что такое источник тока.
    Внутренне сопртивление идеального источника тока равно бесконечности и ток в его нагрузке не зависит от сопротивления этой нагрузки. Реальные приборы с токовым выходом обеспечивают независимость тока от сопротивления нагрузки в некотором ограниченном диапазоне сопртивлений (обычно от нуля до 1 кОм) и напряжений питания источника тока (обычно от 12 до 36В). В качестве практического занятия предлагаю rwg из г.Тверь определить этот диапазон для какого-нибудь датчика с токовым выходом и посчитать, сколько приборов с входным сопротивлением 50 Ом можно к нему подключить.
    Последний раз редактировалось xtc; 29.08.2015 в 18:52.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    Точно!
    Да, прежде чем задпвть такие задачи, rwg из города Тверь надо бы засесть за учебники и изучить, что такое источник тока.
    Внутренне сопртивление идеального источника тока равно бесконечности и ток в его нагрузке не зависит от сопротивления этой нагрузки. Реальные приборы с токовым выходом обеспечивают независимость тока от сопротивления нагрузки в некотором ограниченном диапазоне сопртивлений (обычно от нуля до 1 кОм) и напряжений питания источника тока (обычно от 12 до 36В). В качестве практического занятия предлагаю rwg из г.Тверь определить этот диапазон для какого-нибудь датчика с токовым выходом и посчитать, сколько приборов с входным сопротивлением 50 Ом можно к нему подключить.
    Уважаемый xts неизвестно откуда . Определитесь пожалуйста, или Вы поливайте меня грязью, или соглашайтесь. Что нибудь одно.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 08:46
  3. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •