Тема: Перенос коэффициентов ПИД из ТРМ148 в ПЛК 110

  1. #1

    По умолчанию Перенос коэффициентов ПИД из ТРМ148 в ПЛК 110

    Здравствуйте!
    Хотел бы определиться можно ли перенести коэффициенты ПИД из трм 148 после автонастройки в ПЛК 110 ?
    Нужно ли их как то изменять или нет?

  2. #2

    По умолчанию

    Нельзя.
    Модели ПИД совершенно разные.

  3. #3

    По умолчанию

    А можно попросить в связи с этим краткую справку по совместимости моделей ПИД в разных устройствах, хотя бы ТРМ (10, 210, 101, 148, 500, 251, 151)?

  4. #4

    По умолчанию

    Провокационный вопрос.
    Не готов ответить на него со 100% гарантией - не знаком так плотно с ТРМ.
    Но суть вопроса очень проста - приборы разрабатывались в разное время. А работы по оптимизации ПИД регуляторов, особенно автонастройки ведутся нашей компанией постоянно. Что логично.
    Учитывая это, а так же первое правило автоматчика - "работает - не лезь" вполне вероятно, что алгоритмы могут немного различаться. Но в ТРМ148 и в ТРМ151 один и тот же.
    А Вы используете в своей работе все перечисленные устройства?