Тема: Подключение к СПК105 по RS-485

  1. #1

    По умолчанию Подключение к СПК105 по RS-485

    Знающие люди, подскажите! При подключении устройств к СПК105 по RS-485 нужно ли ставить внешний терминирующий резистор 120 Ом между выводами 1 и 6 СОМ-порта, или резистор впаян уже внутри ПЛК?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Во-первых, можно взять в руки тестер и померить. На отключенном оборудовании, разумеется.
    Во-вторых, производитель не знает топологию Вашей сети, в конце или в середине шлейфа шины RS-485 Вы соблаговолите подключить свой прибор. Поэтому "намертво впаяный" терминаторный резистор никто из вендоров никогда не ставит.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Во-первых, можно взять в руки тестер и померить. На отключенном оборудовании, разумеется.
    Во-вторых, производитель не знает топологию Вашей сети, в конце или в середине шлейфа шины RS-485 Вы соблаговолите подключить свой прибор. Поэтому "намертво впаяный" терминаторный резистор никто из вендоров никогда не ставит.
    Ок, спасибо за консультацию

Похожие темы

  1. Подключение ПЧВ по RS-485
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 03:41
  2. Параллельное подключение ТРМ 212 по RS-485
    от Maksim_Vitbsk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 23:59
  3. Подключение ТРМ202 по RS-485 к ПК
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 18:30
  4. Подключение ПЛК100 к Trace Mode 6 по RS-485
    от danilsgk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •