Тема: Дрейф показаний ТРМ202

  1. #1

    По умолчанию Дрейф показаний ТРМ202

    Доброго времени суток! Возникла проблема с ТРМ 202.Подключен датчик давления ОТ-1 (МН-2), токовый выход 4-20, по стандартной схеме.Питание 24в в норме.Модуль питания БП02Б-Д1 (ОВЕН).Показания прибора дрейфуют от 70 до 100 кг.при давлении в системе 70 кг. Куда рыть ?

  2. #2

    По умолчанию

    Какой предел по давлению у датчика? Как настроили преобразование в приборе?

  3. #3

    По умолчанию

    Предел по давлению 0\400 бар. Немного не понятно,что значит "как настроили преобразование в приборе?" Настройки произведены согласно руководства по эксплуатации к прибору. Может что то упустили ?

  4. #4

    По умолчанию

    Параметры in.L1 и in.H1 (если датчик подключен ко входу 1) какие указали?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frederik625 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Возникла проблема с ТРМ 202.Подключен датчик давления ОТ-1 (МН-2), токовый выход 4-20, по стандартной схеме.Питание 24в в норме.Модуль питания БП02Б-Д1 (ОВЕН).Показания прибора дрейфуют от 70 до 100 кг.при давлении в системе 70 кг. Куда рыть ?
    Полезно измерить напряжение на измерительном входе ТРМ, по нему рассчитать ток, затем соответствующее току давление и по нему определить, кто виноват, датчик или ТРМ. Чаще бывает виноват датчик. Кстати, а с каких пор давление измеряют в килограммах?
    Последний раз редактировалось rwg; 27.08.2015 в 15:17.

  6. #6

    По умолчанию

    Параметры in.L1 и in.H1 (если датчик подключен ко входу 1) какие указали? -0-400 КГС/СМ.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Полезно измерить напряжение на измерительном входе ТРМ, по нему рассчитать ток, затем соответствующее току давление и по нему определить, кто виноват, датчик или ТРМ. Чаще бывает виноват датчик. Кстати, а с каких пор давление измеряют в килограммах?
    Виноват ТРМ, датчик испытывали с ТРМ-1, все в порядке.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от frederik625 Посмотреть сообщение
    Виноват ТРМ, датчик испытывали с ТРМ-1, все в порядке.
    Если так, как Вы говорите, неисправен ТРМ, а конкретно микросхема АЦП или источника опорного напряжения внутри него или образцовый резистор снаружи его. Но при перемонтаже на время проверки всегда есть риск ошибиться из-за контактных явлений. Метод вольтметра намного надёжнее, тем более, что ТРМ - это тоже просто разновидность вольтметра.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.05.2016, 14:20
  2. проверка на качество показаний
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 09:05
  3. трм101 стабильность показаний
    от Гаврил в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 10:44
  4. достоверность показаний, калибровка
    от andreich-1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •