Тема: 32bit input module

  1. #1

    По умолчанию 32bit input module

    Добрый день.
    Сразу прошу прощение, если данная тема поднималась, в таком случае просто дайте ссылку на обсуждение или документацию.

    Вопрос в следующем.
    Имеется модуль на 32 дискретных ввода.
    Необходимо задать подключение этого модуля в конфигураторе. Для этого в модуль Universal Modbus device, добавляем модуль 32bit input module.
    В результате видим вот такую картинку:
    32bit input module - проект.JPG
    То есть адресация к конкретному биту (входу) будет через [имя_переменной].[номер_бита].

    На одном из семинаров фирмы Овен нам предложили использовать шаблон, для того чтобы не надо было заморачиваться настройкой каждого модуля.
    В нем, подключение абсолютно такое же, но модуль 32bit input module представлен уже не двойным словом, а битами:
    32bit input module - шаблон.JPG
    И адресация тут уже будет просто [имя_переменной].

    Как ни пробовал представить 32bit input module в таком же виде, как в шаблоне - не получается. Может кто-нибудь сталкивался с данным вопросом?
    Последний раз редактировалось AlekseyK; 25.08.2015 в 14:43.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Выбираете 1й вариант,биты по маске bit.0---bit.31

  3. #3

    По умолчанию

    А где именно? В контекстном меню такого не вижу....
    32bit input module - выпадающее меню.JPG

  4. #4

    По умолчанию

    Вместо 32bit input module вставьте 4 8bit

    Либо 32bit input вместо AT впишите свое название, например var, а в программе уже преобразуете: var1:=var.0......var32:=var.31
    Последний раз редактировалось energvk; 30.10.2015 в 12:17.

  5. #5

    По умолчанию

    Конечно такие варианты тоже приемлемы, тут больше интерес к самим механизмам. Как так получается, что в шаблоне возможность добавления такого модуля есть, а "вживую" в проекте нет.

  6. #6

    По умолчанию

    Галочку надо в таргете поставить для модуля 32 bit input или output.
    createbitchannels=true
    Чтобы среда генерила битовые коннекторы. Что и было сделано в шаблоне. Шаблона то у Вас нет? Сделайте сами, по аналогии с 8bit
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Галочку надо в таргете поставить для модуля 32 bit input или output.
    createbitchannels=true
    Чтобы среда генерила битовые коннекторы. Что и было сделано в шаблоне. Шаблона то у Вас нет? Сделайте сами, по аналогии с 8bit
    Так это и для модуля Slave работает?
    Захват-1.png
    Круто, можно без всякой битовой адресации обойтись!
    А о каких шаблонах идет речь, как их создавать и как использовать?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Шаблоны Slave-модулей. Вроде как уже настроенные для подключения по Modbus-у, только адрес меняй. Нам такие шаблоны на семинаре показывали.

Похожие темы

  1. Как изменить значение бита в 8 bit input module?
    от ImmortalAV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 23:27
  2. Пример sms 8 input
    от Фан в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 13:22
  3. Real_To_Int + Statistic module
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 21:22
  4. Ошибка! Module not created Template for module Id=2 or
    от JuLi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 11:10
  5. Register output module State
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 17:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •