Тема: Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

  1. #1

    По умолчанию Проблемы при управление двумя ПЧ altivar212 по Modbus

    Имеем СПК207-220.03.00-CS-WEB + ATV 212НD55N4 + ATV 212НD15N4. После запуска программы какое-то время все работает. Потом начинаются глюки -по очереди начинает отваливаться и появляться связь с ПЧ (по очередно - с одним нет с другим есть и наоборот). Причем команды на запись проходят сразу, а на чтение тормозят. Линии связи короткие - испытания проводятся на стенде без подключенных моторов. Если отключить один из ПЧ на некоторое время от RS и подключить, то связь востанавливается и какое-то время работает опять стабильно. В чем может быть проблема. С терминаторами игрались. Ферритовые кольца установили... и можно ли как-то программно перезапускать COM-порт...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    883

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Чтоб переустанавливать отвалившееся соединение, воспользуйтесь признаком name_connection.xError
    если возник, пошлите импульс name_connection.xReset
    Это для перезапуска Slave устройства, с этим прекрасно справляется галочка - авто перезапуск соединения.
    Для перезапуска мастера я использую

    Modbus_Master_COM_Port.xResetComPort;

    Отслеживаю по Modbus_Master_COM_Port.xAllSlavesOk;

    Уже на двух объектах (СПК207 и СПК110) оказалось востребованным.
    Модули показывают наличие связи, в Codesys - красный треугольники и шина не запущена.
    После перезапуска все работает.

  3. #3

    По умолчанию

    что-то ссылка не открывается

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    883

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    что-то ссылка не открывается
    По ссылке картинка:
    Shema.png

  5. #5

    По умолчанию

    Перезапуск порта помогает, но это как-то неправильно. все должно работать без перезапусков

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение

    Уже на двух объектах (СПК207 и СПК110) оказалось востребованным.
    Модули показывают наличие связи, в Codesys - красный треугольники и шина не запущена.
    После перезапуска все работает.
    У меня тоже модульная электрокотельная работает на СПК207. Пока вопросов от заказчика нет. Переключения режимов происходит три раза в сутки по расписанию. Журнал тревог и событий.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (111.4 Кб, Просмотров: 73)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (141.7 Кб, Просмотров: 54)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (134.3 Кб, Просмотров: 68)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    883

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Перезапуск порта помогает, но это как-то неправильно. все должно работать без перезапусков
    Техподдержка сказала - избавляйтесь от наводок.
    Но мне кажется - проблема в RS485 СПК (Либо конфигураторе Codesys).

    У меня была проблема - на столе не работала связка СПК207 + МУ110-16К.
    Цепляешь резистор 120Ом, начинает работать.
    Причем два модуля (номера подряд) - один работает без резистора, второй не работает

    ЗЫ
    С ПЛК110 - работают оба без проблем и ошибок.

  8. #8

    По умолчанию

    У меня проблема со связью возникает только с СПК. Тоже ощущение такое, что проблема где-то в железе. с ПЛК110 такой проблемы тоже не было, а тем более с чем-то импортовым. Завтра соберем стенд на Сигнетике. Посмотрим что этот товарищ покажет. Резисторы ставите с двух сторон?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    883

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    У меня проблема со связью возникает только с СПК. Тоже ощущение такое, что проблема где-то в железе. с ПЛК110 такой проблемы тоже не было, а тем более с чем-то импортовым. Завтра соберем стенд на Сигнетике. Посмотрим что этот товарищ покажет. Резисторы ставите с двух сторон?
    Резистор ставлю только оконечный (Скорее даже так - начал ставить )
    В ПЧ включал встроенный (есть проекты СПК207 + 7 ПЧ)
    В модулях не ставил (СПК207 + 7 модулей), теперь ставлю на всякий случай в последний прибор сети.

Похожие темы

  1. ТРМ 201 управление двумя приводами
    от Papagun78 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 14:48
  2. Управление двумя котлами с ПЛК
    от doedel в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 13:38
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:01
  4. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •