    Question БУТС2 в схеме управления печью "Bartec"

    Доброго времени суток! Возникла проблема с печью "Bartec" - накрылся блок управления тиристорами BM-3, который, после консультации с специалистом фирмы "Овен" был заменён на БУСТ-2. После чего проявилась другая проблема:
    1) печь работает по программе: "5.00 включается, в 20.00 выключается", при подачи напряжения БУСТ-2 ждет нажатие кнопки "старт-стоп", что исключает автоматическую работу.
    2) попытка заставить БУСТ-2 включаться автоматически через цепь блокировки успеха не имели.
    Вопрос: как заставить БУСТ-2 работать в "ключевом" режиме - "есть напряжение - есть работа" без всяких вывертов и блокировок?

    P.S. Управление осуществляется ПИД-регулятором (термоконтроллером) F6600 фирмы West Instruments током 0-20mA. Нагрузкой являются 3 блока тиристоров MCC 95-14. С уважением, Борис.

  2. #2

    По умолчанию

    Если кнопка "Старт/Стоп" имеет 1 НО контакт, то можно подпаять к ней эту конструкции. Питание на БУСТ2 и эту махарайку должно подаваться одновременно. При подаче питания контакты реле замкнутся на короткое время и разомкнутся.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2015-08-24_134117.gif 
Просмотров:	265 
Размер:	4.1 Кб 
ID:	19638  
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.08.2015 в 13:38.

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 19:08
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •