    По умолчанию Вопрос по подключению ТРМ138 к PC через MOXA 1150

    Не удается подключиться. В интернете встречал упоминания, что это возможно, но...
    Настройки MOXA: RS-485 2W, COM1, 9600, Data bits 8, Parity - none, Stop bits 1, Flow - none
    Настройки ТРМ138: 9.6, LEN 8, Parity no, Stop bits 1, Adr len 8, modbus addres 8, nFLt 0, Prot - RTU
    Подключение на MOXA - переходник на клеммы, 3 (В) и 4(А), на приборе соответственно клеммы 55 и 56.
    Перепробовал кучу программ - ответа от прибора нет, светодиод Tx мигает, RxD нет. MOXA живая, я с ней уже работал.
    Операционка - Win7 домашняя расширенная 64 битная, с нее раньше и подключался к другим приборам.

    Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?

  2. #2

    По умолчанию

    Настройки MOXA: RS-485 2W, COM1, 9600, Data bits 8, Parity - none, Stop bits 1, Flow - none
    Это драйвер что ли у нее настраивается?
    А конфигуратор запускали?

  3. #3

    По умолчанию

    Ну да, настройки драйвера. Запускал, пишет, что идет сканирование, мигает Tx, ответа нет. Конфигуратор надо пробовать запускать по протоколу Овен?

  4. #4

    По умолчанию

    MOXA 1150 у меня нет. Работаю с ICP DAS I-7561 (USB в RS-232/422/485). Встает в оборудование вин7 как обычный СОМ без заморочек. Не настраиваю все равно большинство программ будут работать со своими настройками. Не ломайте голову о протоколе. Сбросте ТРМ в заводские настройки и запустите конфигуратор. Он сам найдет если все в порядке. Иногда в документации путают в 485 местами А и В.

  5. #5

    По умолчанию

    Похоже что МОХА не сильно дружит с овеном. Не так давно столкнулся с МОХА 5110, подружить с овеном так и не получилось. Есть подозрение на косяки драйвера от моксы.

  6. #6

    По умолчанию

    У моксы не правильно обозначены А и В.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    У моксы не правильно обозначены А и В.
    Moxa Uport 1150
    R+(D+) - А
    R- (D- ) - B

Похожие темы

  1. Вопрос по подключению ТРР
    от zanzibarr в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 12:41
  2. Вопрос по подключению датчика к ТРМ1
    от Pancher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:22
  3. Вопрос по подключению датчика СДВ-И
    от Felikcs в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:08
  4. Moxa u-port 1150+ мк110
    от shu-rik в разделе Мх110
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:20
  5. вопрос по подключению дискретных входов
    от av-ignatov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 22:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •