    Question Протокол ОВЕН ТРМ138

    Здравствуйте! Короче на старом оборудовании (контроль температур в танках) стояли ТРМ38 и так как они вышли из производства решили поменять их на ТРМ138. И так как они обладают протоколами обмена решили подвязать в скаду. Сначала думали купить компьюер и скаду, но потом решили подвязать в уже существующий проект так как пультовая одна и та же. Там установлен WinCC 6.0. И вот тут возник вопрос... В протоколе Модбас нет настроек параметров таких как тип датчика, сдвиг характеристики и т.д. А в протоколе ОВЕН есть всё кроме состояния выхода и состояния входа (код ошибки для аларма), которые есть в протоколе Модбас, а они мне очень нужны)

    Решил подвязывать по протоколу ОВЕН. Ну допустим состояние выхода я логически порешаю (текущее значение датчика + гистерезис > заданного значения и наоборот), а как сделать чтобы выходил аларм о том что датчику хана? Пока ограничились тем, что когда датчик выходит из строя, поле в котором отображается температура становится серым (это делает сам WinCC), но тогда оператор может по-просту проморгать это.

    И ещё добавлю то что температура в танках может заходить за минус 10 градусов, по этому не получится сделать что если 0 градусов, то выдать аларм. Да и 0 градусов это тоже температура какая-никакая и датчик в работе.

    Так всё же как узнать, что датчик не в работе по протоколу ОВЕН? Или может кто-то знает как в WinCC сделать что когда поле неактивно (а по сути это значит что тег нечитается), то выдать аларм.

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    надо выводить ошибку .. использовать свойство Quality для тега и присваивать тегу ошибки TRUE если свойство <> 80
    Вложения Вложения
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2014
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Классно! всё так просто оказалось! Спасибо большое!
    сейчас буду делать)

Похожие темы

  1. ТРМ138 протокол MODBUS
    от zibert15 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 16:08
  2. Протокол ОВЕН, опрос ТРМ138 из линукс, ошибка EDESC
    от Vladimir_N-sk в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2013, 12:17
  3. Опрос ТРМ138 по RS-485 ( протокол OWEN )
    от a_sergeevich в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 22:27
  4. Протокол ОВЕН
    от IL-28 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 10:42
  5. Протокол ОВЕН
    от O_o в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 14:04

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •