Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Перепутал полярность питания быстрых выходов PWM в ПЛК110М02

  1. #1

    По умолчанию Перепутал полярность питания быстрых выходов PWM в ПЛК110М02

    Перепутал полярность питания быстрых выходов PWM в ПЛК110М02. Вместо подачи + пит на вывод +U1 подал -24 В а на СОМ +24 В.
    При єтом выхода были по 24 В. На изменения параметра ШИМ не реагировали. Сейчас сделал верное подключение всегда имею 0В. Могло ли что то сгореть в ПЛК?

    Попробовал выходы в режиме FAST OUTPUT Сделал на выход сигнал с модуля BLINK 1 мсек. Получил сигнал. А вот в режиме PWM выходы установлены либо в 0 либо в + 24 В. КАк настроить работу ПЛК с PWM?

    Что значит PWM power and PWM period?

    Какие значения нужно установить для получения сигнала 1 кГц 10 кГц?
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 08.09.2016 в 09:53.

  2. #2

    По умолчанию

    прочитайте, пожалуйста, руководство по конфигурированию. У Вас параметры PWM неверно настроены
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо огромное. Руководство внесло ясность. Удалось получить ШИМ до 100 кГЦ.

Похожие темы

  1. Полярность RS-485 на МВ110
    от F. Parnas в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 12:00
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
  3. Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 15:10
  4. полярность термопары дтпк065
    от Karsonito в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 15:33
  5. полярность питания ип320
    от Александр Яр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •