    По умолчанию Параллельная работа двух приборов с 1 датчика.

    Подскажите пожалуйста можно ли униф.сиг с одного датчика (4-20мА)
    подключить к двум устройствам (МВ110-2АС и ТРМ200) и какие
    тут могут быть нюансы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста можно ли униф.сиг с одного датчика (4-20мА)
    подключить к двум устройствам (МВ110-2АС и ТРМ200) и какие
    тут могут быть нюансы.
    Параллельная работа двух (и более) приборов от одного датчика вполне возможна при условии последовательного включения всех приборов. Ограничения:
    1. Все приборы должны быть гальванически развязаны по входам
    2. Сумма входных сопротивлений приборов не должна превышать допустимое максимальное сопротивление нагрузки для датчика при использованном напряжении питания.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Подскажите какая из схем подключения правильная.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Варианты схем.jpg 
Просмотров:	322 
Размер:	134.4 Кб 
ID:	19654

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алекс2013 Посмотреть сообщение
    Подскажите какая из схем подключения правильная.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Варианты схем.jpg 
Просмотров:	322 
Размер:	134.4 Кб 
ID:	19654
    Вникните в слова "при условии последовательного включения всех приборов".

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Шунт 100 Ом не забудьте для ТРМ200!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2013
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Так выходит рис.2 только на вход ТРМ200 установить шунт R =100 Om.

Похожие темы

  1. Параллельная работа БП 120 на нагрузку
    от Алексей Геннадьевич в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 17:32
  2. Работа ПЛК от двух мамок
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.10.2014, 08:03
  3. наполнение бака от двух разных приборов.
    от Душман в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •