Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Ограничение на количество переменных в мастер сети

  1. #1

    По умолчанию Ограничение на количество переменных в мастер сети

    Здравствуйте.
    Проблема такова: есть работающая АСУ ТП на ПЛК ОВЕН 110-32-М, в ней 5 частотников, 2 контроллера другого производителя, и 15 модулей ввода/вывода ОВЕН. Всё это подключено по RS485. Но 5 частотников и 2 контроллера подключены напрямую в мастер сеть ОВЕН, а остальные устройства обслуживаются при помощи OPC Lectus и модулей ЕКОН. Конструкция эта на поверку оказалась очень ненадёжной, или лектус отказывает или ЕКОНы. Я попытался объединить их всех в одну мастер сеть, как положено. Лектус брал из контроллера данные и писал в него в слейв сети. Все теги из слейв сетей были перенесены в одну мастер сеть с сохранением имён переменных, логика не менялась, только конфигурация сети. Слейв сети были удалены. Соответственно был протянут новый сетевой кабель шиной к каждому устройству. При попытке загрузить модифицированную программу в контроллер ОВЕН, последний ведёт себя неадекватно: иногда перегружается, иногда виснет, но в каждом случае CoDeSys выдаёт ошибку связи #0, соединение потеряно.
    Опытным путём удалось выяснить, что виной всему количество тегов в мастер сети. При достижении их количества 112 происходят все вышеописанные вещи, но если тегов 111 или менее - то всё в порядке, контроллер ведёт себя нормально, загружается и стартует. Причём дело именно в количестве тегов, а не в количестве устройств в сети. Удалял в случайном порядке разные устройства с разным количеством тегов внутри, значение имеет только общее количество тегов. Скорость обмена данными в сети тоже не имеет значения. Начальные настройки 19200, менял на 115200 - результат тот же - 111 тегов.

    Прошу помощи от опытных программистов ОВЕН или от службы поддержки!!! Действительно ли есть такое ограничение? Если нет - то что происходит с моим контроллером? Если да - то как можно его обойти или что посоветуете?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    я бы разнес пч и модули на разные интнрфейсы. к примеру пч к rs485
    а модули через rs232через ас3
    скорость модулей 115200
    а у пч в лучшем случае 38400.
    в каждом мастере меньше тегов.
    увеличьте время цикла плк.
    запись переменных сделайте по изменению, а чтение по времени.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    А я б все повесил на 485 ПЛК-мастера, а его TCP-слейв отдал бы наверх
    И время цикла как обычно - 0 ))

  4. #4
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Обойти можно используя библиотеку и напрямую работая с последовательным портом по modbus...
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  5. #5

    По умолчанию

    1. Вы именовали переменные в modBus master?
    1а. Суммарный заданный поток данных по интерфейсу 485 меньше его пропускной способности или как обычно?
    2. Что ещё есть в конфигурации?
    3. Используется ли куча?
    4. Выложите лог гипертерминала (кабель без перемычки), возможно просто кончилась ОЗУ.

    P.S. И таки да, конфигурация не предназначена для замены SCADA-систем. Для сложных случаев используйте библиотеки.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. Вы именовали переменные в modBus master?
    1а. Суммарный заданный поток данных по интерфейсу 485 меньше его пропускной способности или как обычно?
    2. Что ещё есть в конфигурации?
    3. Используется ли куча?
    4. Выложите лог гипертерминала (кабель без перемычки), возможно просто кончилась ОЗУ.

    P.S. И таки да, конфигурация не предназначена для замены SCADA-систем. Для сложных случаев используйте библиотеки.
    1. Да именовал.
    1а. 149 переменных, больше ничего не могу сказать.
    2. 5 частотников и 2 коммуникационных процессора SIEMENS.
    3. Что это?
    4. Лог не снимал, сейчас уже далеко от контроллера.

    P.S. для SCADA-системы используется слейв по Ethernet, всё что было положено в мастер сеть - всё это периферия.

  7. #7

    По умолчанию

    Да! И ещё одно. Как я понял, самое оптимальное решение случившегося затруднения - это опрос модулей напрямую из программы при помощи библиотеки. По этому поводу есть несколько уточнений:
    1. Нет ли в таком случае каких-либо ограничений?
    2. Какую библиотеку для этого использовать? Какую функцию? Желательно рабочий пример, ну или описание поподробнее. (в сети нашёл только примеры считывания с различных устройств, а нужна и запись) CoDeSys 2.3
    Последний раз редактировалось Papagun78; 24.08.2015 в 12:47.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31
  2. СМИ1- Мастер сети
    от rovki в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 16:52
  3. Мастер сети
    от rovki в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 21:56
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 11:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •