Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: СПК207 <--> MOXA NPort 5150 <--> М110

  1. #11
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    расскажи это девайс сам маппинг RTU регистров и адресов из Modbus TCP запроса подхватывает или еще что внутри надо настраивать?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2015
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    murdemon, не хочу отвечать голословно, словами из мануала. С Вашего позволения, отвечу после того, как исследую устройство "живьем".

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,682

    По умолчанию

    Чтобы работать через Modbus TCP надо было брать Moxa NGate ModbusTCP -> Modbus RTU.
    В данном случае либо писать свой опрос, либо доставлять такую же моха на 485 интерфейс ПЛК в режиме сервера или клиента уже моховского.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2015
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    А что за устройство "Moxa NGate ModbusTCP -> Modbus RTU"? Если я не ошибаюсь, у MOXA есть серии NPort (преобразователи СОМ-портов) и MGate (преобразователи протоколов).

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2015
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    murdemon, наконец исследовал коробочку MGate MB3170 на стенде.
    Из настроек изменил только самые необходимые, расширенную настройку не проводил:
    1. Установил режим RTU Slave;
    2. Записал IP-Адрес, такой же, как в проекте;
    3. Изменил настройки последовательного интерфейса (шины RS-485);
    4. Все остальные настройки оставил по умолчанию.
    Пользовался конфигуратором "MGate Manager". Коробочка также поддерживает конфигурирование через web-интерфейс.
    В проекте CoDeSys модуль дискретных выходов описан как "Modbus TCP Slave" под мастером сети типа "Modbus TCP Master" (см. проект). В настройках "Modbus TCP Slave" указал IP Моксы, 502 порт, номер модуля выходов в сети RS-485 (параметр "Unit-ID"). Собственно, все.
    Всю остальную работу берет на себя софт, прошитый в MGate.

    Заработало сразу же, под тем же проектом (см. первое сообщение). Всё четко, без проблем.
    Как будет работать в реальной конфигурации, какие тонкие настройки понадобятся - посмотрим. На данный момент считаю вопрос закрытым.

  6. #16
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    ОК это хорошо... те у вас за MGate на 485 подключено много modbus rtu модулей? И MGate всасывает много IP адресов или один и тот же IP с разными сокет портами? (просто 1 MGate на 1 модуль 485, немного накладно получается)
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2015
    Адрес
    Гомель
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Да, к одному MGate будет подключено на шине RS-485 много модулей. Для этой конкретной шины для всех модулей будет указан один сокет (IP-Адрес + Номер порта). А обращение к конкретному модулю на этой шине будет производиться по уникальному "Unit-ID". Этот параметр и есть адрес модуля на шине RS-485 (modbus rtu в данном случае).

    Помимо этого, к ПЛК, через хаб, будет подключаться по несколько конвертеров MGate. Таким образом будет создаваться множество шин RS-485 для одного ПЛК, а не две(три), как в базовой конфигурации СПК270.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    от kolyaz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 19:18
  2. ПМ01 <=> AC4 <=> USB PC кто пробовал?
    от chummy в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 12:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. PLC100 <GSM> OPC (Lectus) <--> Trace Mode 6
    от MegaMonstrBEN в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 14:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •