Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Как на ST в определенном фрейме переключить визуализацию

  1. #11

    По умолчанию

    С вызовом визуализации из ST разобрались.
    А вот как теперь из ST подсунуть на интерфейс визуализации Valve_mnemo теги , с каждого крана свой набор?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось @ND; 13.08.2015 в 18:32.

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @ND Посмотреть сообщение
    С вызовом визуализации из ST разобрались.
    А вот как теперь из ST подсунуть на интерфейс визуализации Valve_mnemo теги , с каждого крана свой набор?
    Я подозреваю, что так сделать нельзя, поскольку работать можно только с переменными интерфейса открытого экрана.

  3. #13

    По умолчанию

    Можно подробно описать, что именно вы хотите получить в результате?
    Ну у меня есть визуализация крана (общая) Valve_mnemo.

    Эта визуализация имеет интерфейс (VAR_IN_OUT).

    На мнемосхеме у меня 9 кранов.

    Я хочу на каждый поставить невидиммый ввод, по нажатию на который, в интерфейс окна Valve_mnemo подставятся переменные соответствующего крана с последующим вызовом окна Valve_mnemo.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось @ND; 13.08.2015 в 19:53.

  4. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @ND Посмотреть сообщение
    в интерфейс окна Valve_mnemo подставятся переменные соответствующего крана с последующим вызовом окна Valve_mnemo.
    Так, по-моему, невозможно сделать. Я бы сделал переменные Valve_mnemo глобальными.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я подозреваю, что так сделать нельзя, поскольку работать можно только с переменными интерфейса открытого экрана.
    В экране visualization есть фрейм, в списке экранов этого фрейма есть экран Valve_mnemo, который имеет список тегов интересующего меня интерфейса.
    А таким образом можно как то подставить теги?

  6. #16

    По умолчанию

    А разве VisuElems не позволяет добраться до любого объекта визуализации и изменить его свойства?

  7. #17

    По умолчанию

    Так, по-моему, невозможно сделать. Я бы сделал переменные Valve_mnemo глобальными.
    Глобальными их конечно можно сделать, но тогда придётся делать экран на каждый кран.
    Что даст большой геморой, если что то нужно изменить или добавить.

  8. #18
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @ND Посмотреть сообщение
    В экране visualization есть фрейм, в списке экранов этого фрейма есть экран Valve_mnemo, который имеет список тегов интересующего меня интерфейса.
    А таким образом можно как то подставить теги?
    В настройках фрейма к "тегам" привязываются переменные программы.
    Т.е. можно в одном фрейме открывать разные экземпляры одного и того же экрана, к каждому из которых будут привязаны свои переменные.


    Я тут подумал, может вам так сделать?

    1111.png

    И к каждому экземпляру привязать переменные одного крана.

  9. #19

    По умолчанию

    Спасибо! То что надо!

  10. #20

    По умолчанию

    Всё таки что то не так с переключением фрейма.

    Есть проблема, описанная на скрине.

    Даже если эта добавленная переменная больше нигде не используется, всё равно начинаются тормоза и тормоза эти очень ощутимые, проявляются только на основной мнемосхеме "mnemo", на экране управления краном или архиве тормозов нет.

    С чем это может быть связано?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось @ND; 14.08.2015 в 08:24.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Как на СИ30 переключить протокол на ModbusRTU
    от Oak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 10:41
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 20:14
  3. Как получить визуализацию HML на одном компьютере от двух ПЛК110
    от Валерий Бурик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 00:55
  4. Как сделать временную задержку на ST?
    от Starikov Alexander в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •