Хозяин-Барин, но, помоему, Вы что-то напутали или не допоняли...
Согласно схемы подключения по инструкции САУ-У стр.50 к нему подключаются 3 электрода, не считая общего. У Вас только 2. У Вас нет электрода F1 аварийного верхнего уровня, который управляет реле 2. Реле 2 предназначено для сигнализации о переполнении резервуара, а не управления насосом. Насосом управляет только реле 1. При настройки на осушение резервуара (Ваша задача) параметр Lo устанавливается 1, при этом реле 1 (управления насоса) включается если уровень воды выше среднего электрода F2, а выключается при понижении уровня ниже датчика F3, при том, что есть разрешение на работу насоса(замкнут ключ S1 входе4). Реле 1 отключено, если ключ S1 разомкнут. Если регистрируется авария датчиков, то как ведет себя реле 1 не описано в инструкции, но по идее, должно отключиться.
Так что, по моему мнению, Вы подключили и настроили прибор не верно. Отключать насос при переполнении не правильно, хотя у Вас датчик переполнения вообще не задействован.