Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Паралельный опрос модулей.

  1. #1
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    Регистрация
    23.01.2014
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    17

    Question Паралельный опрос модулей.

    День добрый уважаемые! Столкнулся с проблемой.Modbus RTU опрашивает последовательно модули Mx100.
    Раньше такого не наблюдал. Несколько устройств на одном СOM порту опрашивались параллельно без видимых задержек.
    Вроде все работает, но сначала 5 сек опрашивается один модуль, затем следующий и так далее по кругу.
    В момент когда модуль не опрашивается разумеется никаких данных ни считывается ни записывается.
    Скорее всего сам где то галку поставил. Но не могу понять в какую сторону смотреть.
    Подскажите пожалуйста где меняется режим опроса.

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    а кто производи допрос? попрошу уточнить товарищ..
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  3. #3
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    Регистрация
    23.01.2014
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    СПК107, CODESYS V3.5 SP5 Patch 2

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Невозможно опрашивать параллельно, это псевдо параллельности, как и работа вашего цп в пк. По сути не помогу...

  5. #5
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    надо смотреть время опроса регистров и время между фреймами.... и со скорость порта на максимум поставить если расстояние до 10м
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  6. #6
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    Регистрация
    23.01.2014
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Понятно, что псевдопаралельность, но не по 3-4 секунды на модуль.
    Попробую поиграться скоростями.

  7. #7
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    Регистрация
    23.01.2014
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Вобщем проблема понятна. Я использую МВ110-8А . Их 2 штуки и 16 датчиков. Просто передать параметры занимает время. Поднятие скорости на RS-485 Помогло решить проблему. Время опроса сократилось до 3 секунд на устройство. (по 1 секунде на каждое у меня всего их 3 еще одно МУ110-8Р). Вроде устраивает это время.

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    напишите новый пронкт с опросом одгого модуля и без логики, оценит время, добавте др.модули также проверте. может у Вас в проге где то цикл висит долго вот и время такое
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Попробуй время запуска основной задачи ПЛК увеличить... Может ресурсов для отработки обмена по модбасу не хватает.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  10. #10
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    Регистрация
    23.01.2014
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Циклов никаких нет вообще.
    Просто опрос регистров термодатчиков.
    Теперь другая проблема. При записи значения в му110-8р 1 бита (1 входа т.е.)
    У меня он не просто включается а начинает щелкать. Если в оболочке CodeSys остановить выполнение программы то щелкать продолжает.
    Т.е. протокол работает на зависимо от выполнения программы и каждый раз когда он обращается к му110-8р он переинициализирует значения переменных.
    Т.е. бит на включение вроде в TRUE а контакты реле дергаются.

    Кароче отказался от ОВЕНовских шаблонов для му110-8р. Прописал канал вручную. Так заработало и ничего не дергается.
    Последний раз редактировалось iAHTOH; 13.08.2015 в 13:12.

Похожие темы

  1. Опрос модулей Master SCADA
    от ast1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2014, 11:25
  2. Опрос модулей и Main Task
    от жекон в разделе СПК2хх
    Ответов: 20