Тема: ТРМ 133 настройка

  1. #1

    По умолчанию ТРМ 133 настройка

    Добрый день, уважаемые консультанты. Вопрос по настройке ТРМ 133, в режиме работы лето, постоянно щелкает реле управления КЗР. Прибор настроен согласно паспорта. Тип механизма 3-позиционный. В этом режиме (отсутствие теплоносителя в летнее время) не должно происходить регулировки температуры, или я в чем то не разобрался, или проблема конкретного прибора?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    В летнем режиме прибор доводит клапан до конечного положения. Установите значение параметра "время прогрева калорифера"t.nag 10-15 минут на время летнего режима.