Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 23 из 23

Тема: Отваливается Модбас

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    Как показывает опыт-модуль 8А не очень хорошо работает в протоколе Modbus RT .
    Как показывает Ваш опыт.
    Проблемы обмена в 99% - это проблема мастера.
    8А на RTU 38400 8N1 можно опрашивать сразу все(48регистов) за 32-35мс вообще без ошибок. Только такая скорость нафик не нужна

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nts Посмотреть сообщение
    Как показывает опыт-модуль 8А не очень хорошо работает в протоколе Modbus RTU на высоких скоростях обмена(меньше времени вычисления канала самого модуля-по дефолту-500мс).
    Бывает модбас мастер выдает ошибку- слейв не ответил (можно конечно увеличивать время таймаута,но это не выход-другие модули начнут отваливаться)
    Как выход-увеличить время опроса самих каналов 8А.И делать ручной пересброс связи(автоматический перезапуск мне не понравился,не всегда качественно пересбрасывает)
    На данный момент,я отказался от СПК как контроллера (именно из-за такой работы 8А модуля) и использую связку ПЛК-СПК.8А модуль хорошо работает в протоколе Modbus ASCII(во всяком случае нет ошибок даже при периоде опроса 50мс).Да и СПК легче будет визуализацию прорисовывать-разгружается процессор от основного кода программы(актуально для средних и больших программ).И если есть физические кнопки-можно их напрямую завести на входа ПЛК-время реакции на нажатие будет адекватной(меньше 100мс)
    П.с. еще можно увеличить время между фреймами 20-30мс .
    В моей ситуации когда ModbusGenericSerialSlave уходит в статус "не запущен", реально то опрос в порту продолжается, я вижу как СПК шлёт телеграммы и как 8А отвечает и не только он, а все модули, причём корректно.
    Это как мне кажется проблема в библиотеке Modbus slave.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    03.01.2013
    Адрес
    Волгоград
    Сообщений
    82

    По умолчанию

    Естественно мой,не Ваш же.
    опрашивать и на 9600 можно,только вот иногда есть причины,когда нужна большая скорость.
    с 8А вообще скорость больше скорости измерения не нужна.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Отваливается визуализация
    от RadistDog в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 10:29
  2. Отваливается Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 14:56
  3. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 23:29
  4. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •