Тема: Отваливается Модбас

  1. #1

    По умолчанию Отваливается Модбас

    Панелью СПК110 опрашиваю 4 модуля.
    После прогрузки контроллера все работает нормально в течении 10-15 минут, затем ModbusGenericSlave переходит в состояние "Не запущен"

    При этом обмен по интерфесу идёт корректный, а теги все замораживаются.
    Что делать? Где копнуть?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    а где предварительная работа? Как себя ведет с тремя модулями, с двумя, с одним?
    Где полная информация, какая прошивка, какая версия среды, в конце концов какая ОС?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Прошивка СПК: 3.939
    Версия КДС: 3.5 SP5
    OS: XP SP3

    С модулями сейчас поиграюсь.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    если избавитесь от %XX в ПОУ будет намного легче. Смените, как на картинке пример, всё что берется из слейвов в Вашем PLC_PRG я думаю проблема исчезнет
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (79.7 Кб, Просмотров: 78)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Когда опрашиваю 3 модуля А1, А2, А3 проблем нет.
    Как только добавляю А4, работает опрос максимум 15 минут
    Последний раз редактировалось @ND; 09.08.2015 в 09:12.

  6. #6

    По умолчанию

    если избавитесь от %XX в ПОУ будет намного легче. Смените, как на картинке пример, всё что берется из слейвов в Вашем PLC_PRG я думаю проблема исчезнет
    Что значит легче?
    Я хочу понять природу этого явления.
    Документация не запрещает мне пользоваться %ХХ, мне так удобнее.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    четвертый модуль это где больше всего регистров опрашивается, увеличте период опроса, возможно со временем набегают задержки и запросы накладываются друг на друга
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @ND Посмотреть сообщение
    Что значит легче?
    Я хочу понять природу этого явления.
    Документация не запрещает мне пользоваться %ХХ, мне так удобнее.
    есть в КДС такая особенность, что если слейвом ни кто не пользуется он рвет сним соедиение, возможно обращение напрямую к области вводов/выводов не считается использованием, у нас принято именовать каналы
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Я пробовал увеличивать на всех 4х модулях опрос со 100мс до 200 мс, всё равно отваливается.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от @ND Посмотреть сообщение
    ... мне так удобнее.
    а в чем удобство, я Вам предложил избавиться от лишнего кода в ПОУ, а Вы сопротивляетесь?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Отваливается визуализация
    от RadistDog в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 10:29
  2. Отваливается Ethernet
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 14:56
  3. AC4 периодически отваливается под Windows 7 x64
    от kfvniiz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 23:29
  4. плк100: отваливается связь.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 15:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •