Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Помогите с выбором ПИД регулятора

  1. #1

    По умолчанию Помогите с выбором ПИД регулятора

    Здравствуйте!
    Хочу подобрать 2 ПИД регулятора для своих задач.
    В наличии ПЛК 110 - 32 + блоки аналоговых входов и выходов.

    1) Клапан с электроприводом (аналоговое управление 4-20) регулирует расход охлаждающей воды, по заданной температуре.
    обратная связь по датчику температуры.
    Вроде подходит блок PID_FUNCTION из библиотеки PID_Regulators.lib? но смущает описание, а именно :
    OUT: REAL - Выходной сигнал регулятора в диапазоне от -100 до 100
    Почему от минус 100 ? вроде должно быть от 0 до 100?
    Может посоветуете регулятор для этой задачи?

    2) Аппаратная часть точно такая же как и в первом случае, только эл. подключение движка клапана 3х проводное (больше, меньше, общий провод)
    Соответственно на выходе регулятора должны быть 2 дискретных сигнала вместо аналогового, как в первом случае.
    Какой пид регулятор подойдет для этого клапана?

    P.S. инерционность большая у системы. Сигнал обратной связи приходит с существенным запаздыванием.
    На трм 148 задача решается, но вот начальство сказало, что нужно на ПЛК реализовать.
    Кроме того: уставку пид регулятора предполагается изменять(наращивать или уменьшать) в процессе регулирования, при этом хотелось бы максимально уменьшить отклонение регулируемой величины от заданной (из за накопленной интегральной составляющей) в момент изменения уставки.
    Помогите советом. Спасибо.
    Последний раз редактировалось werg; 08.08.2015 в 17:06.

  2. #2

    По умолчанию

    В общем проштудировал литературку и вот что:

    Для второго случая скрещиваем блок ПИД и Valve_reg_no_pos (еще не пробовал, но должно получиться)

    А вот для первого пункта не совсем понятно...
    Вроде нужно использовать только блок ПИД(без всяких скрещиваний), но можно ли выходное значение блока ПИД записывать в аналоговый выход?
    И как задать зону нечувствительности?

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    В общем проштудировал литературку и вот что:

    Для второго случая скрещиваем блок ПИД и Valve_reg_no_pos (еще не пробовал, но должно получиться)

    А вот для первого пункта не совсем понятно...
    Вроде нужно использовать только блок ПИД(без всяких скрещиваний), но можно ли выходное значение блока ПИД записывать в аналоговый выход?
    И как задать зону нечувствительности?
    С выхода блока ПИД подать сигнал на ФБ LIN_TRAFO (IN_MIN=-100, IN_MAX=100, OUT_MIN=4, OUT_MAX=20). На выходе LIN_TRAFO получите сигнал для токового выхода ПЛК 4..20 мА.
    Блок ПИД с зоной нечувствительности http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post158489
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    OUT: REAL - Выходной сигнал регулятора в диапазоне от -100 до 100
    Почему от минус 100 ? вроде должно быть от 0 до 100?
    Может посоветуете регулятор для этой задачи?

    2) Аппаратная часть точно такая же как и в первом случае, только эл. подключение движка клапана 3х проводное (больше, меньше, общий провод)
    Соответственно на выходе регулятора должны быть 2 дискретных сигнала вместо аналогового, как в первом случае.
    Какой пид регулятор подойдет для этого клапана?

    Спасибо.
    Здравствуйте!
    выход -100...+100 для систем нагреватель-холодильник, где диапазон -100...0 для управления холодильником, а 0...+100 для управления нагревателем.
    Для первого случая используйте только положительную часть (функция Max: out:=Max(0,in). Т.к. управление приводом будет через модуль вывода, то выходной сигнал регулятора необходимо привести к диапазону 0...1000 (в случае связи с модулем по протоколу ModBus), для этого достаточно умножить на 10 выход регулятора.
    Для организации зоны нечувствительности можете воспользоваться ф.б. Dig_fltr из той же библиотеки.

  5. #5

    По умолчанию

    (функция Max: out:=Max(0,in)
    Вот это не совсем понятно.
    Спасибо!

  6. #6

    По умолчанию

    выход регулятора подаете на вход функции Max, сравниваете с нулем, все что ниже 0 на выходе регулятора, будет равно 0 на выходе функции Max.

  7. #7

    По умолчанию

    Про ф.б. Dig_fltr это я погорячился, к зоне нечувствительности он не имеет никакого отношения.

  8. #8

    По умолчанию

    Поясните про PV_time.
    У меня обратная связь не из прибора овен.
    Туда можно время цикла записать или все таки нужно создавать переменную типа word и прибавлять в неё что то там?
    В описании библиотеки не очень понятно написано.

  9. #9

    По умолчанию

    PV_time - время измерения сигнала. В модулях аналогового ввода есть отдельный регистр "метка времени", вот его и необходимо подать на вход PV_time.

  10. #10

    По умолчанию

    В модулях аналогового ввода есть отдельный регистр "метка времени"
    У меня в данной конфигурации нет модуля аналогового ввода.
    Значение температуры приходит от стороннего прибора(не овеновского)

Похожие темы

  1. Помогите схемой пид регулятора на 2е заслонки
    от Антон Викторович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 22:33
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 17:08
  3. Проблемы с выбором ПИД-регулятора
    от Эдуард_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 09:54
  4. работа пид регулятора
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 09:23
  5. Подбоор Пид регулятора
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •