Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Подключение SCADA по Ethernet к ПЛК-100

  1. #1

    По умолчанию Подключение SCADA по Ethernet к ПЛК-100

    Доброго времени суток.
    Есть пять печей каждая под управлением ПЛК-100. Надо что бы с одного компа можно было менять параметры и смотреть тренды. Удобно было бы подключиться к ним по Ethernet, но я не нахожу SCADA систему позволяющую это. Может кто подскажет. Или как выкрутиться, пять мастеров в 485ую сеть не свяжешь...
    Заранее благодарен.

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    У меня плк 150 объеденены через Ethernet в MasterScada

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    но я не нахожу SCADA систему позволяющую это.
    мне кажется как раз наоборот, очень мало скадосистем не работающих с модбасТСР
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Тогда такой вопрос. Мне нужен ОПС сервер? У Овна я нахожу только для 232 и 485 интерфейсов...

  5. #5
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    MasterOPC Universal Modbus Server от компании Insat

  6. #6
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Так же можно воспользоваться ОРС сервером Codesys

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Тогда такой вопрос. Мне нужен ОПС сервер? У Овна я нахожу только для 232 и 485 интерфейсов...
    Вы со скадой определились, у них(большинства) есть собственный драйвер для модбаса и данные могут собираться без "прокладок" ввиде ОРС
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Благодарствую. Направление куда копать понял.

Похожие темы

  1. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 09:46
  2. Овен ПЛК 100 и Mitsubishi FX3U по ETHERNET TCP
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 16:00
  3. Программирование ПЛК 100 по Ethernet
    от DinRid в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 13:24
  4. Проблемы с Login по ETHERNET (ПЛК-100 РМ)
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 08:49
  5. Master Scada по Ethernet
    от VadMol в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 16:47