Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Подключение модуля МВ110-8А к Weintek

  1. #1

    По умолчанию Подключение модуля МВ110-8А к Weintek

    Здравствуйте. Кто-нибудь имеет опыт подключения модулей аналогового ввода от ОВЕН тип МВ110-8А к панелям Weintek? При подключении и опросе регистра 4 в модуле, при подключенном датчике температуры, отображаются скачущие числа от 0 до миллионов. В инструкции есть примечание: "При передаче 4-х байтных значений (тип Float 32) старшее слово передается в регистре с меньшим номером." Подскажите как правильно осуществить отображение считанных измеренных значений на входах модуля в панели?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    панели бывают разные, заточены под разные билдеры, далше сами изибилдеры имеют множество версий, так вот в последних есть в настройках пунктики, меняющие последовательность байт, если не нашли, то качайте данные через макрос, самостоятельно переварачивайте и ложить в локальную память, а её уже отображайте
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    или инт передавайте.
    все работает. возможно не правильно выставили адрес или тип протокола.
    с билдерами про и 8000 проблем нет.
    отлично работают и переносят проекты из одного в другой.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Разобрался, при использовании протокола MODBUS RTU (zero-based addressing), при считывании надо применять function code 5x.

Похожие темы

  1. Подключение модуля МВ110-8AC к СПК-107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 11:41
  2. Подключение модуля МВ110-32ДН к СПК-107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 12:46
  3. Точность модуля МВ110-224.1Т
    от garnalex в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 09:40
  4. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 00:37
  5. подключение модуля мв110-16д
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •