Тема: Контроль значений дискретных входов

  1. #1

    По умолчанию Контроль значений дискретных входов

    Здравствуйте.
    Есть ПЛК150, который выдает DI сигналы в MS. Сигналы приходят запакованные, в итоге с помощью блока распаковываем и получаем 3 выхода, те же DI сигналы. И вот вопрос, как сделать вывод сообщения о том, что например, сработал DI2 (допустим сигнал «Авария») и записать его в журнал событий?

  2. #2

    По умолчанию

    С помощью модуля событие - на закладке "Формула" пишите формулу при которой нужно сгенерировать сообщение, а на закладке "Сообщения" - текст сообщения.
    Посмотрите наши видеопримеры - в них это показано:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, будем пробывать