Решил использовать два канала (2-й и 3-й) МВ110-8А как входы датчиков "сухой контакт", но что-то не получается..
Кстати, на 5м,6м,7м каналах ТСП100 ТСМ50, будет ещё на 1-м и 4м токовый вход 4-20.
Настроил сам модуль, определил 2-3 каналы как "сухой контакт".
Поставил на входы сопротивления 1.3к как в описании, замыкаю контакты но нужного изменения считанного целого не получаю.
До замыкания контактоктов считывается 1, при замыкании 1-го контакта тоже 1. При замыкании
второго контакта считывается 2 и всё.. А хочется чтоб работали 2 контакта
На обоих каналах картина одинакова.. В чём тут дело?
ЗЫ: оказалось, что через 3-4 минуты после замыкания контакта считывается правильный результат..
Если должна быть считана 3(замкнут 2-й контакт), то вначале считывается 2, затем через минуты через 2
считывается наконец число 3. Но при изменениии аналогово сигнала (с ТСП) изменения появляются быстро..
может дело в фильтрах?