Тема: Кто будет виноват?

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    От перекоса не щипало , но вот было дело на пищевом производстве аппарат вполне себе работал , но щипал баб операторов , причем не всех , а самых вредных . Это было что-то весь электроцех , энергетики - шминергетики заземление измеряли , делали-переделывали все чотко ! А причина была в том, что на РП в кабеле питания провод к 0-заземлению ослаб конкретно . И ! Хоть аппарат и трехфазный цепи управления 220 в и работали ,иногда , ч-з защитную землю .
    Доступ в ТП у них был?
    И подобные вещи проявляют себя только под хорошей нагрузкой.
    Начал гореть контакт - меняй его полностью, Т.К. от воздействия температуры изменились механические свойства...
    Не зря буржуи осмотры ТП с применением тепловизоров проводят.

    Eugene.A
    В любом случае применение повторных заземлителей ещё никому не навредило.

  2. #22

    По умолчанию

    Ясен перец, ПУЭ зря не напишет. Только речь идет не о повторном заземлителе (штыри в земле), а о необходимости присоединения вывода вторичной обмотки разделительного трансформатора к имеющемуся заземлению. Кстати, это же требуется и для сердечника трансформатора. Обусловлено это возможностью межобмоточного пробоя и попадания высокого напряжения во вторичные цепи. Тогда и 12 вольт убъет.

  3. #23

    По умолчанию

    Absentija надо бояться не того, что может случиться с кем-то потом, а того что может случиться с ним во время пусконаладки сейчас, если вдруг фаза попадет на корпус не заземленного оборудования.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Заземление вторичных обмоток трансформаторов напряжения требуется Правилами устройства электроустановок ( ПУЭ) для повышения безопасности обслуживающего персонала при повреждениях трансформаторов напряжения и попадании высокого напряжения во вторичные цепи. Заземляться должна нулевая точка или один из концов вторичных обмоток.
    Вы о разделительные трансформаторы 220/220 и 380/380? Не помню такого пункта. И к чему заземлять? Может вы про экран или экр.обмотку?
    Минутка была и в гугле быстренько нашел http://electric-tolk.ru/razdelitelny...ator-220v220v/

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Вы о разделительные трансформаторы 220/220 и 380/380? Не помню такого пункта. И к чему заземлять? Может вы про экран или экр.обмотку?
    Минутка была и в гугле быстренько нашел http://electric-tolk.ru/razdelitelny...ator-220v220v/
    Eugene.A в посте # все правильно написал.

  6. #26

    По умолчанию

    Вольд да может и правильно. Но к чему цеплять провод заземления? Особенно какой провод у 220/220?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Вольд да может и правильно. Но к чему цеплять провод заземления? Особенно какой провод у 220/220?
    В посте #22 все написано предельно ясно. Читать надо внимательно.

  8. #28

    По умолчанию

    присоединения вывода вторичной обмотки разделительного трансформатора к имеющемуся заземлению
    Вольд может я тупой но "к имеющемуся заземлению". Это где? Если его нет то куда?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Вольд может я тупой но "к имеющемуся заземлению". Это где? Если его нет то куда?
    Кончай заниматься словоблудием.

  10. #30

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кто виноват и кого посадят?
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 08:37
  2. МДВВ(ТРМ138), MOXA CP-118EL-A, OPC-сервер. Кто виноват и что делать?
    от balepa1 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 13:43
  3. кто виноват мастерскада или Opc кодесис
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 17:25
  4. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:37
  5. Платить кто будет?
    от Горшунов Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 22:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •