    Подскажите, пожалуйста, такой момент. Подключаю ПЛК150 через Debug RS232 к порту RS232 модема ПМ01-220.АВ, чтобы опрашивать оборудование (частотник и пару датчиков) по GPRS. ПЛК150 программирую тоже через Debug RS232 (при, соответственно, отключенном модеме). Ну и ПЛК программируется нормально, а вот связь по GPRS не получается. Когда модем подключен последовательным кабелем к порту Debug RS232 ПЛК150, то на ПЛК гаснет светодиод "Работа". Та же самая программа при связи ПЛК150 с ПМ01 по RS485 прекрасно работает. Тот же кабель абсолютно нормально работает при подключении ПМ01 к порту RS232 на ПЛК110-220.32.Р-М.
    Короче, как я понимаю есть какой-то конфликт порта Debug RS232 с такой конфигурацией. Как с этим бороться? RS485 нужен для опроса частотника.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день!

    Подскажите, пожалуйста, такой момент. Подключаю ПЛК150 через Debug RS232 к порту RS232 модема ПМ01-220.АВ, чтобы опрашивать оборудование (частотник и пару датчиков) по GPRS. ПЛК150 программирую тоже через Debug RS232 (при, соответственно, отключенном модеме). Ну и ПЛК программируется нормально, а вот связь по GPRS не получается. Когда модем подключен последовательным кабелем к порту Debug RS232 ПЛК150, то на ПЛК гаснет светодиод "Работа". Та же самая программа при связи ПЛК150 с ПМ01 по RS485 прекрасно работает. Тот же кабель абсолютно нормально работает при подключении ПМ01 к порту RS232 на ПЛК110-220.32.Р-М.
    Короче, как я понимаю есть какой-то конфликт порта Debug RS232 с такой конфигурацией. Как с этим бороться? RS485 нужен для опроса частотника.
    Дебаг не может быть мастером , соответственно опрос вести не может .
    По любому после подключения к дебагу шнура для программирования надо перезагруз делать , т.к он по перемычке в режим коннекта КДС переходит .

  3. #3

    По умолчанию

    Дык перезагрузку делаю, поскольку по-любому нужно кабель поменять. У меня ПМ01 еще с разъемом RJ45, так что кабели ПК-ПЛК и ПЛК-ПМ01 - абсолютно разные, и меняю я их при выключенном питании

  4. #4

    По умолчанию

    Провел небольшой эксперимент. Выяснилось, что после инициализации модема, светодиод "Работа" гаснет по делу, т.е. программа реально останавливается.
    Информация о ПЛК150 следующая:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    MAC 0A:06:0A:0A:0A:0A
    IP 37.ххх.ххх.23
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Voltage DAC
    PIC lower version is 0f

  5. #5

    По умолчанию

    Коллеги, приветствую! Так кто-нибудь в курсе, можно ли работать с ПМ01 через порт DebugRS232 ПЛК150? А с модулями типа МВ110-МУ110 (через АС3, конечно)?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте. Работать с модемом через Dubug можно.
    Работать с другими устройствами в режиме мастер - нельзя.

  7. #7

    По умолчанию

    Хмм, а у меня по GPRS не хочет работать. Чуть позже выложу проект. Этот же проект, только настроенный на RS485, вполне себе работает. Кабель, как писалось выше, в порядке. Перемычка между контактами 6-9 имеется. Опять же повторюсь, аналогичный проект на ПЛК110-220.32.Р-М через RS232 (т.е с тем же кабелем) тоже отлично работает. Вот и возник вопрос - может быть через Debug можно работать с модемом не во всех режимах?

  8. #8

    По умолчанию

    Провел еще один эксперимент - написал программу работы по СМС - все работает отлично. Отсюда я делаю вывод, что через Debug RS232 по GPRS работать нельзя. Если есть другое мнение - прошу сообщить.

  9. #9
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    если на ПК есть 2 ком порта можешь ПЛК к 1 порту, ПМ01 к другому по 232 и смотреть что там кому не нравиться.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  10. #10

    По умолчанию

    murdemon На RS485 - модули, на Debug RS232 их вешать нельзя, других последовательных портов на ПЛК150 нет. При работе через Debug RS232 по GPRS, ПЛК150 просто останавливается. Я это уже выше писал. Так что придется решать задачу по другому, на дальнейшие эксперименты уже нет времени. А вот есть ли возможность работы через Debug RS232 по GPRS все-таки хотелось бы выяснить, может я чего-то не знаю в этом вопросе...

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. плк150+пм01 где грабли???
    от Wirab в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.12.2014, 04:19
  2. Связка ПМ01 + ТРМ202 + ПЛК150 по RS-485
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 19:15
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:17
  4. пм01 и плк150
    от JoSaint в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 19:46
  5. плк150 + модем пм01
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 15:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •