    Решил использовать два канала (2-й и 3-й) МВ110-8А как входы датчиков "сухой контакт", но что-то не получается..
    Кстати, на 5м,6м,7м каналах ТСП100 ТСМ50, будет ещё на 1-м и 4м токовый вход 4-20.
    Настроил сам модуль, определил 2-3 каналы как "сухой контакт".
    Поставил на входы сопротивления 1.3к как в описании, замыкаю контакты но нужного изменения считанного целого не получаю.
    До замыкания контактоктов считывается 1, при замыкании 1-го контакта тоже 1. При замыкании
    второго контакта считывается 2 и всё.. А хочется чтоб работали 2 контакта
    На обоих каналах картина одинакова.. В чём тут дело?
    ЗЫ: оказалось, что через 3-4 минуты после замыкания контакта считывается правильный результат..
    Если должна быть считана 3(замкнут 2-й контакт), то вначале считывается 2, затем через минуты через 2
    считывается наконец число 3. Но при изменениии аналогово сигнала (с ТСП) изменения появляются быстро..
    может дело в фильтрах?
    Последний раз редактировалось RomAl; 03.08.2015 в 15:26.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Да, после того как убрал в модуле фильтры нормально заработало.
    До всего приходиться додумываться самому..

Похожие темы

  1. МВ110-8А подключение сигнала "сухой контакт"
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 15:48
  2. МВА8 сухой контакт и Modbus RTU вопрос!
    от Ugen312 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 12:25
  3. Барьер на сухой контакт
    от Юрий_Уфа в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 15:26
  4. СП270-МВ110-8А сухой контакт
    от Avtom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 10:32
  5. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •