Тема: Подружить Siemens модуль СВ1241 и ПЧВ3 по Modbus

  1. #1

    По умолчанию Подружить Siemens модуль СВ1241 и ПЧВ3 по Modbus

    Господа. Есть ли у кого опыт сдружения Siemens модуля и частотника ПЧВ3 по RS-485. Сижу изучаю адресацию и в ПЧВ3 и в блоке MB_MASTER.... Диапазоны адресов не совпадают. Куда копать.....?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Что имеет сказать под "подружить"?
    Это же коммуникационный модуль.
    Программу в CPU нужно писать.
    Пример на сайте сименса для модбаса есть.
    Если наберете в поисковике, то все найдется.
    Если в хардвере не можете прописать, то
    добавляете как любое слейв устройство к примеру станция.

  3. #3

    По умолчанию

    Не все так просто. Читаем адреса ПЧВ3, начинаются с 9 по 24109, не говоря уже о командных словах. Смотрим Help c адресами на блок Modbus MB_MASTER Сименса. 3 функции соответствуют 40001 to 49999 or 400001 to 465535. Я думаю в этом проблема. И данный модуль Сименса я успешно использовал с иномарочными приборами по Modbus, а тут ступор

  4. #4

    По умолчанию

    Первая 4 в адресе - это способ записи.
    Т.е. адрес 400001 - это нулевой адрес для функции 3

  5. #5

    По умолчанию

    Логично. Т.е. считать выходную частоту - это адрес 41629.То же так понимаю - понимал. Но нет связи ни по каким адресам, конфигуратор пашет , хоть убейся. И как понимать адрес слова состояния 50199 ?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Пример для ПЛК Овен скачайте и разберетесь с адресацией.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Помимо прочего инкарнация Модбаса "а-ля Сименс" известна свопингом байт и, иногда, ещё и слов в посылках.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Помимо прочего инкарнация Модбаса "а-ля Сименс" известна свопингом байт и, иногда, ещё и слов в посылках.
    да ну нафиг.
    человек с тиа портал разбирается.
    Простые библиотечные функции в наличии имеются.
    Нет там вообще ничего особенного.
    Это не программирование, а конфигурирование запросов.
    Очень-очень все просто и доков навалом.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2011
    Адрес
    Гатчина
    Сообщений
    43

    По умолчанию

    То есть, если человек хочет прочитать слово состояния из ПЧВ из регистра 50199, то ему надо считывать регистр 450199? Тоже волнует данная тема - через неделю поеду на объект, там этот CM1241 общается с ОВЕН МВ110.32ДН и МВУ. Успешно. Там же стоит ПЧВ3 с управлением по 4-20. Попробую по Modbus подключиться.

  10. #10

    По умолчанию

    То есть, если человек хочет прочитать слово состояния из ПЧВ из регистра 50199, то ему надо считывать регистр 450199?
    Регистр 450200

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 12:13
  2. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  3. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  4. ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером
    от Кольцов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.01.2011, 13:14
  5. Помогите прописать запрос с ПЛК по Modbus на QEM-модуль RS2-5.73
    от Vania в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •