Господа. Есть ли у кого опыт сдружения Siemens модуля и частотника ПЧВ3 по RS-485. Сижу изучаю адресацию и в ПЧВ3 и в блоке MB_MASTER.... Диапазоны адресов не совпадают. Куда копать.....?
Господа. Есть ли у кого опыт сдружения Siemens модуля и частотника ПЧВ3 по RS-485. Сижу изучаю адресацию и в ПЧВ3 и в блоке MB_MASTER.... Диапазоны адресов не совпадают. Куда копать.....?
Что имеет сказать под "подружить"?
Это же коммуникационный модуль.
Программу в CPU нужно писать.
Пример на сайте сименса для модбаса есть.
Если наберете в поисковике, то все найдется.
Если в хардвере не можете прописать, то
добавляете как любое слейв устройство к примеру станция.
Не все так просто. Читаем адреса ПЧВ3, начинаются с 9 по 24109, не говоря уже о командных словах. Смотрим Help c адресами на блок Modbus MB_MASTER Сименса. 3 функции соответствуют 40001 to 49999 or 400001 to 465535. Я думаю в этом проблема. И данный модуль Сименса я успешно использовал с иномарочными приборами по Modbus, а тут ступор
Первая 4 в адресе - это способ записи.
Т.е. адрес 400001 - это нулевой адрес для функции 3
Логично. Т.е. считать выходную частоту - это адрес 41629.То же так понимаю - понимал. Но нет связи ни по каким адресам, конфигуратор пашет , хоть убейся. И как понимать адрес слова состояния 50199 ?
Пример для ПЛК Овен скачайте и разберетесь с адресацией.
Помимо прочего инкарнация Модбаса "а-ля Сименс" известна свопингом байт и, иногда, ещё и слов в посылках.
То есть, если человек хочет прочитать слово состояния из ПЧВ из регистра 50199, то ему надо считывать регистр 450199? Тоже волнует данная тема - через неделю поеду на объект, там этот CM1241 общается с ОВЕН МВ110.32ДН и МВУ. Успешно. Там же стоит ПЧВ3 с управлением по 4-20. Попробую по Modbus подключиться.
Регистр 450200То есть, если человек хочет прочитать слово состояния из ПЧВ из регистра 50199, то ему надо считывать регистр 450199?