Тема: Подключение модуля Mx110-8AC

  1. #1

    По умолчанию Подключение модуля Mx110-8AC

    Здравствуйте,
    подключил модуль 8АС блочным способом (CFC) на адрес 48.
    Сетевые настройки как у предыдущих модулей: 115200, нет четности, 1 стоп, 8бит длина.
    У меня уже были подключены: 8АС(16адрес) и 8И(32адрес) - эти 2 модуля работали хорошо
    Третий блок (8АС) не читает данные - все входы - нули
    через конфигуратор пробовал - данные читаются.
    В чем может быть дело? Может по умолчанию не модбас RTU?

  2. #2

    По умолчанию

    Сменил адрес 8АС-2модуль на 16 , а 8АС-1модуль на 48 .
    Теперь Читается 2 модуль нормально, а первый не обнаруживается.
    Что можно сделать?

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Выложите проект.

  4. #4

    По умолчанию

    проект во вложении
    Вложения Вложения

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Чего то не нахожу я там 48 адреса, есть только 1, 16, 32, 64.

  6. #6

    По умолчанию

    да, я попробовал вместо 48 адреса - 64.

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    после измегений в конфигурациях модулей, питание сбрасывали?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8

    По умолчанию

    Попробовал сбросить питание - не помогло
    Последний раз редактировалось PotokU; 03.08.2015 в 10:46.

Похожие темы

  1. Подключение модуля МВ110-8AC к СПК-107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2015, 11:41
  2. Подключение модуля МВ110-32ДН к СПК-107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 12:46
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 19:17
  4. СПК 107, подключение модуля МВ110-8А
    от Viktor в разделе СПК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 00:37
  5. подключение модуля мв110-16д
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •