Тема: ПЛК110-30 и МУ110-6У

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-30 и МУ110-6У

    Добрый день форумчане...
    Подскажите что я сделал не так?
    Подключил МУ110-6у к ПЛК110, сделал настройки, опрос ведется (лампочка RS-485 моргает). В конфигурации ПЛК прописал регистры согласно инструкции, написал простейшую программу, в которой на выход МУ110 подаю значение 500, но на выходах МУ110 сигнал 0 Вольт. Выполнил юстировку МУ110, тем самым убедился, что сигнал есть.
    Что еще можно проверить. Подскажите....

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Выкладывай проект, будем смотреть.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    И на 6У тоже

  4. #4

    По умолчанию

    Я выложу скриншоты проекта и подробные мои действия... Проект на 6У выложу позже, но зачем?
    1. вставил входы и выходы. присвоил переменные. 1.PNG
    2. в конфигурации ПЛК добавил прибор. присвоил адрес прибора согласно конфигурации МУ110-6У (адрес 56)2.PNG
    3. добавил выход, в котором прописал номер регистра (0).3.PNG
    4. добавил выход, в котором прописал номер регистра (1). 4.PNG
    Будет смешно, но я пробовал прописать регистры от 0 до 60.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sashakim Посмотреть сообщение
    Я выложу скриншоты проекта и подробные мои действия... Проект на 6У выложу позже, но зачем?
    Затем, что бы убедится действительно ли порт МУ110-6у настроен так же как и в ПЛК. Например действительно в МУ110-6у установлен режим ASCII
    Захват-3.png
    или все таки RTU.
    Будет смешно, но я пробовал прописать регистры от 0 до 60
    .
    Не смешно, а грустно

    Захват-4.png
    При чем здесь Real output module?
    В руководстве на модуль черным по белому написано, что используются целые числа
    Захват-1.png
    По сему нужны Register output module.
    Соответственно и в программе нужно использовать переменные целого типа
    Захват-5.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sashakim Посмотреть сообщение
    Добрый день форумчане...
    Подскажите что я сделал не так?
    Подключил МУ110-6у к ПЛК110, сделал настройки, опрос ведется (лампочка RS-485 моргает). В конфигурации ПЛК прописал регистры согласно инструкции, написал простейшую программу, в которой на выход МУ110 подаю значение 500, но на выходах МУ110 сигнал 0 Вольт. Выполнил юстировку МУ110, тем самым убедился, что сигнал есть.
    Что еще можно проверить. Подскажите....
    Добрый день! Была аналогичная проблема, разгадка была в фразе из инструкции:
    "Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды). "
    После того, как программист ее прочитал, он что-то изменил в настройках и все заработало. (Я принимал стендовые испытания). Может и у Вас аналогичная история.

  7. #7
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LUCHNICK Посмотреть сообщение
    Добрый день! Была аналогичная проблема, разгадка была в фразе из инструкции:
    "Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды). "
    После того, как программист ее прочитал, он что-то изменил в настройках и все заработало. (Я принимал стендовые испытания). Может и у Вас аналогичная история.
    Если ты внимательно смотрел скрины, то должен был увидеть, что peterа уже указал на причину. она настолько явная, что дальше искать не стоит

  8. #8

    По умолчанию

    Ребята, большое спасибо... Очень помогли.
    Фраза: "Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды). " говорит о том, что во вкладке где задается адрес регистра в Command нужно выбрать Write multiple registers (0x10).
    Еще раз всем большое спасибо.

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МУ110-6У
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:28
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 12:13
  3. ПЛК110-30+МУ110-32+МВ110-32ДН
    от Кельт в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 13:52
  4. МУ110-6У
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:47