Тема: проблема с OWEN MODBUS OPC

  1. #1

    По умолчанию проблема с OWEN MODBUS OPC

    Качал новый OPC сервер от 19.01.2015.
    использую 2 ком-порта : 1 - МУ11032Р, МВ11032ДН, 2 - МУ11032Р, МВ11032ДН, МВА8.
    два не используются, но там настройки висят для несуществующих портов.
    Подключаю к Masterscada и при работе системы, сервер ПОСТОЯННО, с периодичностью в 30 секунд падает и завершает свою работу. После чего скада толкает его - он запускается и через 30 секунд опять рушится.
    Система Win7x64.
    Что посоветуете?

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arthurio Посмотреть сообщение
    Качал новый OPC сервер от 19.01.2015.
    использую 2 ком-порта : 1 - МУ11032Р, МВ11032ДН, 2 - МУ11032Р, МВ11032ДН, МВА8.
    два не используются, но там настройки висят для несуществующих портов.
    Подключаю к Masterscada и при работе системы, сервер ПОСТОЯННО, с периодичностью в 30 секунд падает и завершает свою работу. После чего скада толкает его - он запускается и через 30 секунд опять рушится.
    Система Win7x64.
    Что посоветуете?
    Использовать Modbus Universal MasterOPC сервер от Инсат. На Win7x64 работает стабильно. Проверено.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Спасибо, что сообщили о проблеме. Будем разбираться.
    Пока предлагаю скачать и использовать наш новый ОРС сервер http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21739.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от v.borovikov Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо, что сообщили о проблеме. Будем разбираться.
    Пока предлагаю скачать и использовать наш новый ОРС сервер http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21739.
    Вы знаете, скачал я ваш OPC. Заметил следующее:
    1. Нет МВА8 в библиотеке. Добавил отдельно устройство МВА8, настроил все параметры и он не опрашивается.
    2. Список параметров, выводимых для ПЧВ не хватает для того, чтобы использовать его для работы по замкнутому контуру через RS-485.
    Что посоветуете?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arthurio Посмотреть сообщение
    Вы знаете, скачал я ваш OPC. Заметил следующее:
    1. Нет МВА8 в библиотеке. Добавил отдельно устройство МВА8, настроил все параметры и он не опрашивается.
    адресация регистров в МВА8 полностью аналогична адресации в МВ110-8А. Работа пользовательских устройств в данной версии ОРС-сервера не поддержана.

    Цитата Сообщение от arthurio Посмотреть сообщение
    2. Список параметров, выводимых для ПЧВ не хватает для того, чтобы использовать его для работы по замкнутому контуру через RS-485.
    Что посоветуете?
    Укажите, пожалуйста, какие параметры для опроса частотника Вы хотели бы видеть в стандартных настройках.

  6. #6

    По умолчанию

    Решение проблемы OWEN MODBUS OPC, сборка от 19.01.2015

    Решение проблемы следующее:
    Надо в свойствах OPC_ModBus.exe поставить галочку запустить программу с совместимостью с XP SP3, и галочку напротив "Выполнять эту программу от имени администратор"
    После этого надо будет запускать МастерСкаду от имени администратора.

    Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/lTbiIxmeiCHzx

  7. #7

    По умолчанию

    по поводу ПЧВ: использую следующие параметры:
    CTW - c34f
    REF - c359
    STW - c417
    MAV - c421
    8-94 обратная связь - 22eb
    Частота в % - 3f15
    Частота в Гц - 3f01

    Далее.
    Работа с OPC c протоколом ОВЕН тоже оставляет желать лучшего.
    Использую СИ8. В доках написано поддержка 485 интерфейса. Ну думаю отлично, по модбасу обмен организую. Фиг там. Только на форумах нашел, что поддежрка только протокола ОВЕН.
    Поставил OPC, настроил. Постоянно ловлю ошибки по интерфейсу. И со скоростями игрался и период опроса увеличивал - все равно есть ошибки обмена.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arthurio Посмотреть сообщение
    Далее.
    Работа с OPC c протоколом ОВЕН тоже оставляет желать лучшего.
    Использую СИ8. В доках написано поддержка 485 интерфейса. Ну думаю отлично, по модбасу обмен организую. Фиг там. Только на форумах нашел, что поддежрка только протокола ОВЕН.
    Поставил OPC, настроил. Постоянно ловлю ошибки по интерфейсу. И со скоростями игрался и период опроса увеличивал - все равно есть ошибки обмена.
    Отдельные битые пакеты при обмене это нормально, от них избавиться в принципе невозможно.

  9. #9

    По умолчанию

    это то нормально, но они выскакивают каждые 40-60 секунд.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arthurio Посмотреть сообщение
    это то нормально, но они выскакивают каждые 40-60 секунд.
    И что страшного ? Битые пакеты драйвер обмена должен надежно выявлять и отбраковывать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 07:05
  2. Lectus Modbus OPC and DDE server + OWEN ТРМ201
    от iKarma в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 10:47
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:29
  4. Owen OPC Modbus сервер
    от Slev в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 11:26
  5. Ошибка Owen Modbus OPC поиск аналога
    от Ярослав в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 07:20